Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК110-30 - слетает программа после перезагрузки по питанию

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию ПЛК110-30 - слетает программа после перезагрузки по питанию

    Добрый день, уважаемые форумчане!
    С 2013 года в доме работает ПЛК110-30. Управляет режимами работы котла, подогревом горячей воды, а так же выполняет функции сигнализации.
    До 2017 года все работало исправно, а я продолжал нагружать ПЛК очередными программами.
    В какой-то момент я стал замечать, что если ПЛК перегрузить по питанию, то он как будто зацикливается и не может стартануть. При этом к нему нет доступа по ip. Пищит, мигает, снова пищит, снова мигает и т.д.
    Подача питания с зажатой кнопкой старт - позволяет запуститься ПЛК, после чего необходимо заново загружать программу.
    Не приятно конечно, но не долго загрузить программу заново.
    Но вот в последнее время у нас стали довольно часто наблюдаться перебои с энергоснабжением. ИБП хватает не более чем на 1 час, а затем все отключается.
    Последний такой сбой произошел текущей ночью.
    Пришлось конечно проснуться среди ночи (после подачи напряжения) и загрузить программу по новой. Но тут я подумал... а что если я буду в командировке? Дома одна жена с детьми, которые просто замерзнут зимой.

    Решил я разобраться с этим недугом.

    Посему обращаюсь к сообществу с вопросами.
    С чем может быть связано такое зависание?
    Может быть так, что ресурсов ПЛК не хватает?
    Может быть, что память стала сбоить?

    Как правильно локализовать проблему?
    2018-11-14_20-43-56.png
    Код:
    2000. 7.13  6:49:19 #   0 KERNEL LOADED 
    
    2000. 7.13  6:49:22 #   1 PLC STARTED 
    
    
    2000. 7.13  6:49:36 #   0 KERNEL LOADED 
    
    
    2000. 7.13  6:49:39 #   1 PLC STARTED 
    
    
    2000. 7.13  6:49:52 #   0 KERNEL LOADED 
    
    
    2000. 1. 1  0: 0:12 #   0 KERNEL LOADED 
    
    
    2000. 1. 1  0: 0:13 #   1 PLC STARTED
    Последний раз редактировалось Smith2007; 14.11.2018 в 20:57.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 12:37
  2. Слетает программа в ПЛК 110.224-32 Р-М
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 14:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:04
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:30