Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Настройка внешнего задания ОВЕН ПЧВ3

  1. #1

    По умолчанию Настройка внешнего задания ОВЕН ПЧВ3

    Не могу понять, где косяк.
    ПЧВ3 не даёт настроить масштаб задания.
    Подключил потенциометр к клемме 53.
    Проверил в 16-62 параметре - кручу от 0 до 10.
    Нужно чтобы 0-10В соответствовало 0-50Гц.
    Выставил пределы уставки: 3-02 - 0, 3-03 - 50
    Выставил настройки входа: 6-10 - 0, 6-11 - 10, для них 6-14 - 0, 6-15 - 50.

    Задание 50 набирается где-то в четверть оборота потенциометра.
    В руководстве сказано, что 6-15 это герцы. 3-03 это величина работы - у меня тоже герцы.
    Где ещё надо покрутить, чтобы растянуть масштаб задания на полный оборот потенциометра?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Опишите всю Вашу задачу и какие параметры Вы вообще меняли.
    Потому как похоже что у Вас ПЧ должен работать по обратной связи, а про неё Вы вообще ничего не указали.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте! Спасибо за отклик.
    Разобрался. 3-15 3-16 3-17 все были настроены на [1]. Задание просто складывалось.

Похожие темы

  1. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 16:23
  2. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:27
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
  4. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •