Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Тепловая завеса с 3 фазными вентиляторами плавное управление по датчику температуры

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6

    Red face Тепловая завеса с 3 фазными вентиляторами плавное управление по датчику температуры

    Добрый день. Имеется водяная тепловая завеса "Тепломаш" с тупорылым управлением (3 магнитных пускателя с тенами-резисторами), соответственно 3 положения оборотов двигателей вентиляторов - много, очень много и чрезвычайно много))). Двигатели трехфазные по 800 Вт, запитаны в параллель.
    Очень хочется правильной автоматизации, а именно плавного поддержания оборотов двигателей и соответственно нужной заданной температуры.
    Предложите, пожалуйста, грамотную схему, лучше с двумя термодатчиками для измерения средней температуры.

  2. #2

    По умолчанию

    Зачем Вам это надо? Вы понимаете суть применения ВТЗ? И это не обогрев.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    В данном случае это именно обогрев.
    Хорошо.
    Завеса находится над воротами. Когда они открываются, срабатывает концевик, включаются обороты вентиляторов на полную.
    Последний раз редактировалось xrek; 12.11.2018 в 09:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда подключите к завесе комплектный пульт и пользуйтесь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тогда подключите к завесе комплектный пульт и пользуйтесь.
    Спасибо за ценный совет

  6. #6

    По умолчанию

    Пожалуйста!
    Просто если Вы хотите использовать ВТЗ как тепловентилятор, то только 2-мя термодатчиками не обойдется. Надо городить узел водяной обвязки с циркуляционным насосом и датчиком и соответствующую автоматику.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xrek Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется водяная тепловая завеса "Тепломаш" с тупорылым управлением (3 магнитных пускателя с тенами-резисторами), соответственно 3 положения оборотов двигателей вентиляторов - много, очень много и чрезвычайно много))). Двигатели трехфазные по 800 Вт, запитаны в параллель.
    Очень хочется правильной автоматизации, а именно плавного поддержания оборотов двигателей и соответственно нужной заданной температуры.
    Предложите, пожалуйста, грамотную схему, лучше с двумя термодатчиками для измерения средней температуры.
    Простите а ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ с ТЕНАМИ РЕЗИСТОРАМИ бывают?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Простите а ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ с ТЕНАМИ РЕЗИСТОРАМИ бывают?
    Резисторы нужны в этих схемах для регулировки скорости вентилятора завесы.
    Можно попробывать ПЧ поставить - когда ворота открыты , то наивысшая скорость вентиляторов , когда закрыты то скорость можно сбросить и получить более высокую температуру ( использовать для обогрева ) . Примитивно но простенько .
    Желательно " пасти " обратку , если важен теплосьем с теплообменника , ну и температурный режим в системе отопления .
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 14.11.2018 в 20:57.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  3. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
  4. Управление вентиляторами с помощью ТТР
    от Maximusgg в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:42
  5. Плавное управление нагрузкой
    от Баженов Николай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •