Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: СПК107 [М01] WEB визуализация вопрос по уровни доступа, настройки

  1. #1

    По умолчанию СПК107 [М01] WEB визуализация вопрос по уровни доступа, настройки

    Здравствуйте коллеги!!
    Перед мной встала зада сделать АСУ ТП с web визуализацией... Данную задачу решил решить через СПК107 М01.
    С СПК ранее работал, нормуль аппарат, а вот web никогда не делал.
    Вопросики у меня касаются уровней доступа...
    Как сделать переход с экрана на экран через логин и пароль?
    Как сделать, что бы при открытии стартовой страницы в браузере запрашивался логин и пароль?

    И отличаются ли настройки самой визуализации (по разрешению и т.д.) у СПК107 новой и старой модели?

    Если данные темы уже обсуждались, поделитесь ссылками))

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.

    Как сделать переход с экрана на экран через логин и пароль?
    Тут, в принципе, несколько вариантов. Можно использовать стандартный механизм управления пользователями и скрывать/делать неактивной кнопку переключения экранов для тех, кто не залогинился:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

    Можно по нажатию на кнопку перехода показывать созданный вами диалог ввода логина/пароля и при необходимости переключать экраны.
    Тут, скорее всего, будет вопрос о том, как переключить экран для конкретного пользователя.
    Это можно сделать так:

    Код:
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, sVisuName);
    pClientData - это контекст пользователя. Его получение описано в примере:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

    Как сделать, что бы при открытии стартовой страницы в браузере запрашивался логин и пароль?
    Cм. видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=ehTkxII0CqA

    И отличаются ли настройки самой визуализации (по разрешению и т.д.) у СПК107 новой и старой модели?
    Основные настройки остались прежними, но в SP11 их чуть больше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Тут, в принципе, несколько вариантов. Можно использовать стандартный механизм управления пользователями и скрывать/делать неактивной кнопку переключения экранов для тех, кто не залогинился:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

    Можно по нажатию на кнопку перехода показывать созданный вами диалог ввода логина/пароля и при необходимости переключать экраны.
    Тут, скорее всего, будет вопрос о том, как переключить экран для конкретного пользователя.
    Это можно сделать так:

    Код:
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, sVisuName);
    pClientData - это контекст пользователя. Его получение описано в примере:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive


    Cм. видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=ehTkxII0CqA


    Основные настройки остались прежними, но в SP11 их чуть больше.


    Спасибо большое, буду тестить))

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Все работает.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите в чем проблема?
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 80, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'rOE_1' не задан
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 80, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'rOE_1' не является компонентом 'MU110_8I'
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 81, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'rOE_2' не задан
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 81, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'rOE_2' не является компонентом 'MU110_8I'
    [ERROR] smol_v2: POU_AnalogAlarm [Device: Plc Logic: Application]: C0046: Идентификатор 'MU110_8I_Modbus' не задан
    11.jpg 12.jpg

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ERLANUR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите в чем проблема?
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 80, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'rOE_1' не задан
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 80, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'rOE_1' не является компонентом 'MU110_8I'
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 81, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'rOE_2' не задан
    [ERROR] smol_v2: POU_Inputs [Device: Plc Logic: Application](Строка 81, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'rOE_2' не является компонентом 'MU110_8I'
    [ERROR] smol_v2: POU_AnalogAlarm [Device: Plc Logic: Application]: C0046: Идентификатор 'MU110_8I_Modbus' не задан
    11.jpg 12.jpg
    Добрый день.
    Уточните версию CODESYS и таргет-файла для проекта, который у вас на скриншоте.

  7. #7

    По умолчанию

    CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    SPKxxx_target_3.5.4.26.package
    13.jpg

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не помню, что сделал, но обновление одного модуля старой версии на новую (MV110_8A) после все ошибок остались две:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
    [ERROR] smol_v2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Mx110Assistant!
    [ERROR] smol_v2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Mx110Assistant!
    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 0 предупреждений
    14.jpg
    При удалении одной из них, опять куча ошибок! Помогите разобраться!

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Codesys 3.5 настройки вопрос
    от pereverzev_sergei в разделе СПК2хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 04:54
  2. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  3. Визуализация(компоненты и настройки)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 380
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 14:43
  4. Пользователи и прва доступа на СПК107
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 12:22
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •