Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Сгорел ТРМ101?

  1. #1

    По умолчанию Сгорел ТРМ101?

    Здравствуйте, уважаемые специалисты! В щите управления установлен ПИД-регулятор ТРМ101. На нем полностью пропала индикация, и вентиляционная система стала нагнетать холодный воздух. Сгорел сам терморегулятор?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    При подаче питания на прибор на нем полностью отсутствует индикация? Тогда - да. В сервис. Список сервисных центров здесь.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Екатерина Аладышева Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    При подаче питания на прибор на нем полностью отсутствует индикация? Тогда - да. В сервис. Список сервисных центров здесь.
    Спасибо большое, Екатерина. Дело в том, что ни в нашем городе, ни поблизости сервисных центров нет. Может проще приобрести новый?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от полярник Посмотреть сообщение
    Может проще приобрести новый?
    Если есть кому настраивать новый, то наверное да.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  5. #5

    По умолчанию

    А если старый в ремонт отправить, то его настраивать после ремонта не нужно будет?

  6. #6

    По умолчанию

    Смотря что сгорело. Если только предохранитель то нет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Преохранители просто так не горят, а то некоторые решают их усилить, чтобы не горели.

  8. #8

    По умолчанию

    Блок питания, наверное, как правило, чаще всего ))
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от полярник Посмотреть сообщение
    А если старый в ремонт отправить, то его настраивать после ремонта не нужно будет?
    Настройка потребуется.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от полярник Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, Екатерина. Дело в том, что ни в нашем городе, ни поблизости сервисных центров нет. Может проще приобрести новый?
    Здесь на Ваше усмотрение.
    Если не отправите в сервис, то, вероятно, не узнаете причину поломки. Если дело в самом приборе - ок. А если дело во внешней сети/подключении - с новым прибором ситуация может повториться.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-1 сгорел БП
    от ChP2501 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 15:09
  2. БП60Б-Д4-24 24в сгорел
    от kondratyuk91 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 17:29
  3. Сгорел ОВЕН ТРМ32-Щ7
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:48
  4. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 21:48
  5. сгорел плк150
    от automat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •