Показано с 1 по 3 из 3

Тема: CodeSys2.3+OPC+MasterScada

  1. #1

    По умолчанию CodeSys2.3+OPC+MasterScada

    Всем доброго времени суток.
    Я новичок , только начал изучение codesys.
    Возник вопрос! В codesys хочу сделать эмуляцию расходомера . Возможно ли такое в режиме эмуляции не имея контроллера. Затем настроить opc и вывести показания в masterscada?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksej208 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.
    Я новичок , только начал изучение codesys.
    Возник вопрос! В codesys хочу сделать эмуляцию расходомера . Возможно ли такое в режиме эмуляции не имея контроллера. Затем настроить opc и вывести показания в masterscada?
    Добрый день!
    Да, можно попробовать сделать на CoDeSys SP PLCWinNT V2.4 - это эмулятор контроллера. Перед началом работы запускаете его. Затем при создании нового проекта в настройках целевой платформы нужно указать этот контроллер.
    Работает только с Codesys OPC.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!уже разобрался, не успел отписаться.
    Хочется попробовать сделать наипростейшую систему учета , где данные архивируются в masterscada, и просматривать данные путем подключения к Базе Данных
    Последний раз редактировалось aleksej208; 09.11.2018 в 19:27.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 10:50
  2. MasterOPC + Codesys2.3 Овен ПЛК110
    от PotokU в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 15:35
  3. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •