Не получится - пункт 2
Не получится - пункт 2
При цене РКФ в 3т.р. иметь такой геморрой в весьма важном устройстве....
Вообще-то за такую цену можно купить полностью контроллер АВР.
https://electrobaza.ru/catalog/avtom...tent=775750808
И ваш контроллер измеряет ВСЕ параметры, доступные для РКФ ? при замене двух РКФ сколько используете входов на контроллере ? какой цикл общей программы при этом ?
А теперь то же самое на ПР сделайте. У меня вполне простая программа для генератора 15 мс крутится на ПР200. Если туда РКФ два штуки впихнуть то просто входов не хватит банально, нужен дополнительно ПРМ + цикл увеличится в несколько раз. Ну и проблема измерения напряжения (стоимость банально).
Имхо - не стоит оно того..
Не все. Просто мне нужно только напряжение. Стоит или не стоит это отдельный вопрос. Сбой в работе оборудования при просадке напряжения обходится намного дороже.
У вас тиристорный АВР, что вы так заботитесь о сбоях ? Все остальные переключают с разрывам питания, то есть и есть сбой напряжения..
АВР не задействован, так как время переключения недостаточно малое. При фиксации просадки напряжения кратковременно меняется режим работы оборудования.
Отображение сигналов в режиме "Онлайн отладка"
5.jpg
как исправить?