    Андрей Посохов я хочу донести то, что не все модификации могут ПИДить
    Только ПР100-24.0804.03.0 и ПР100-24.1208.03.0 так как имеют аналоговые входы и только управлением через дискретные выходы. Так как не имеет интерфейса и если правильно понял 100-ая версия не имеет возможности подключения ПРМ.

    Вот на это под * и крупно стоило бы акцентировать внимание пользователей.

    Банальный впаяный один интерфейс смог бы даже без ПРМ использовать этот ПР куда шире. Не обеднели бы

  2. #112
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Андрей Посохов я хочу донести то, что не все модификации могут ПИДить
    Только ПР100-24.0804.03.0 и ПР100-24.1208.03.0 так как имеют аналоговые входы и только управлением через дискретные выходы. Так как не имеет интерфейса и если правильно понял 100-ая версия не имеет возможности подключения ПРМ.

    Вот на это под * и крупно стоило бы акцентировать внимание пользователей.

    Банальный впаяный один интерфейс смог бы даже без ПРМ использовать этот ПР куда шире. Не обеднели бы
    Понятно.

    С интерфейсом ПР100 выйдут немного позже. К концу лета планируем.

  3. #113

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не до конца понятно, что Вы хотите донести. Какие ограничения?
    В ПР100 есть поддержка ПИД-регулятора по умолчанию.
    Это говорит, в том числе, о возможностях ПР, что оно более мощное по сравнению со своими предшественниками.

    Управлять можно чем угодно. Да, аналоговых выходов нет. Но не для всех задач аналоговые выходы нужны.

    Р.S. Если мы поймем потребность от пользователей, то в ПР100 будут и транзисторные выходы.
    Есть ПИД и нет аналогового выхода. А куда прицепить ПИД, к релейному выходу чтоли?

  4. #114
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!


    Есть ПИД и нет аналогового выхода. А куда прицепить ПИД, к релейному выходу чтоли?
    Добрый день.

    Да, к релейному выходу сейчас.
    Управление октрытием и закрытием клапанов, например.
    Понимаю ,что ресурс реле ограничен. Но задачи такие есть.

    В дальнейшем, возможно, поддержим выходы транзисторные.

    И еще раз повторюсь. Наличие ПИД-регулятора, в первую очередь, говорит о более расширенных возможностях приборов ПР100.

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Андрей Сотников так двух позиционное регулирование, СИЛА !

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    ТРМ ы имеют релейные выходы и работают по ПИД закону .
    Только необходимо ставить искра гасящие цепи для индуктивной нагрузки
    (Исполнительный электрический однооборотный механизм МЭО) и шаг дискретизации
    ставить не маленький ( как можно больший ) .

    Работают .

  7. #117
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    В принципе можно обойтись без аналогового выхода и даже входа, бывают датчики с токовым и(или) ЧИМ выходом или дополнительный преобразователь придётся ставить! И лучше датчик положения иметь для трёхпозиционных КЗР(больше-меньше), тогда гораздо проще штатный ПИД-регулятор использовать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Без выхода да . Без входа аналогового нет . Теряется смысл ПИД регулятора .
    Тогда лучше использовать двух позиционное регулирование .
    +-5% . А при ПИД можно +-1%.

  9. #119
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Без выхода да . Без входа аналогового нет . Теряется смысл ПИД регулятора .
    Тогда лучше использовать двух позиционное регулирование .
    +-5% . А при ПИД можно +-1%.
    Для точности передачи регулируемого параметра через дискретный вход можно ШИМ использовать, какие здесь могут быть проблемы? Конечно специально изощрятся никто не будет из-за наличия аналоговых входов на других модификациях реле, но в принципе возможно.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Конечно специально изощрятся никто не будет .
    Вот здесь Я с Вами согласен.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для точности передачи регулируемого параметра через дискретный вход можно ШИМ использовать.
    Шим (широтно импульсный модулятор ) это все таки для управления .
    А вот для съема информации Я первый раз слышу . А существуют ли такие датчики с таким выходом .

Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •