  1. #231
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Добрый день. В коробке ПР 100 обнаружена некая символика, пластиковая и красного цвета , в мелком пакете , фото не могу закрепить к сожалению , но может знающие люди объяснят для чего это
    Чтобы случайно что-нибудь не спалить, ПР или что к нему подключено, некоторые разъёмы одинаковые, чтобы местами их не попутать, когда подключены будут, короче, используется как механический ключ, чтобы разъём в не своё гнездо не вставить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #232
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2020
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Похоже есть ошибка в работе ПР100 при передаче переменной float по модбас в режиме slave.
    Имеется:
    ПР100-24.1208.03.01. Версия ПО прибора V3.05
    OWEN Logic Версия 1.17.

    Суть ошибки:
    Интерфейс прибора RS-485 настроен в режим Slave
    Изменение порядка следования байт и регистров в настройках прибора
    (Настройка прибора -> Интерфейсы -> RS485, Слот 1, Slave -> Сам, 16)
    не влияет на порядок байт и регистров, актуально передаваемых в линию связи.

    Это можно проверить следующим образом:
    1. Подключить прибор к PC c ModbusOPC Universal Modbus Server
    2. Изменять порядок следования байт и регистров в настройках прибора и с помощью сервера наблюдать на изменение или не изменение принятой переменной типа FLOAT.
    При этом перестановку байтов в настройках сервера не менять.
    Как показывает данный тест, принятая переменная не изменяется при изменении порядка следования байт и регистров в приборе.

  3. #233
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Alex469 это не ошибка, просто для слейва эти настройки не действуют, только для мастера
    По уму, при слейве чекбоксы должны быть не активны.

  4. #234
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2020
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Alex469 это не ошибка, просто для слейва эти настройки не действуют, только для мастера
    По уму, при слейве чекбоксы должны быть не активны.
    Если эти настройки действуют только для мастера, то тогда это ошибка OWEN Logic.

  5. #235
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение
    Если эти настройки действуют только для мастера, то тогда это ошибка OWEN Logic.
    Спасибо, в следующих релизах сделаем их неактивными.

  6. #236

    По умолчанию

    Не планируется ли добавить ключ защиты как на ПР200 и ПР102?
    Ижевск

  7. #237

    По умолчанию

    И ещё один вопрос, почему нельзя сменить целевую платформу программы для модели без RS-485 на модель с RS-485? =\
    Ижевск

  8. #238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    И ещё один вопрос, почему нельзя сменить целевую платформу программы для модели без RS-485 на модель с RS-485? =\
    Добрый день.
    Смена целевой платформы возможна только на идентичную.
    А в моделях с Rs-485 и без RS-485 разные целевые платформы.

    Не планируется ли добавить ключ защиты как на ПР200 и ПР102?
    Уточните, пожалуйста, о каком ключе защиты идет речь.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Смена целевой платформы возможна только на идентичную.
    А в моделях с Rs-485 и без RS-485 разные целевые платформы.


    Уточните, пожалуйста, о каком ключе защиты идет речь.
    Но платформа же одна, в ПР200 и ПР102 можно просто добавлять и удалять RS-485 в программе, а тут программу пришлось заново делать, хоть и мелкую. Мелочь, а неприятно и неожиданно.

    Ключ для ПР200 на скриншоте:
    124124.png
    Ижевск

  10. #240

    По умолчанию

    В ПР200 можно было увеличивать изменять интерфейсов с помощью интерфейсных плат.
    В ПР100 такой возможности нет. Поэтому количество интерфейсов жестко разделено по модификациям.
    Вариант решения: упаковать программу в макрос и импортировать макрос в новый проект.

    Вопрос по ключу на ПР100: Такая функция должна быть и на ПР100. Спасибо! Постараемся добавить в одном из ближайших релизов.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Страница 24 из 46 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •