Страница 31 из 46 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 452

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #301

    По умолчанию

    Проблема была такая: В вторичной цепи произошел перегруз, БП стал вываливаться в защиту с последующей попыткой восстановиться.Т.е произошла "дребезжалка" пока не выключили. БП30Б-Д3-24С. ПР не вышла из строя. Но пришлось все данные вручную вбивать.
    Вопрос вот в чем. Почему обнулились энергонезависимые забитые с лоджика. Вопрос: приоритетность этих заранее вбиваемых? ПР работает в связке с ИП320. Я уже сам предполагаю что скачки вызвали обнуление данных в ИП и они записались в ПР.
    Получается в лоджике просто предустановка, и если их извне обнулить то потом они не восстановятся.

  2. #302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Проблема была такая: В вторичной цепи произошел перегруз, БП стал вываливаться в защиту с последующей попыткой восстановиться.Т.е произошла "дребезжалка" пока не выключили. БП30Б-Д3-24С. ПР не вышла из строя. Но пришлось все данные вручную вбивать.
    Вопрос вот в чем. Почему обнулились энергонезависимые забитые с лоджика. Вопрос: приоритетность этих заранее вбиваемых? ПР работает в связке с ИП320. Я уже сам предполагаю что скачки вызвали обнуление данных в ИП и они записались в ПР.
    Получается в лоджике просто предустановка, и если их извне обнулить то потом они не восстановятся.
    Если у вас энергонезависимые переменные могут перезаписываться (например с ИП), то при любом сбое или форсмажоре могут слететь (обнулиться). Делайте уставки (наработку) только для чтения и проблем будет на порядок меньше! Всё зависит от программиста, хотя бывает и жёсткие диски слетают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2021 в 01:58.

  3. #303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если у вас энергонезависимые переменные могут перезаписываться (например с ИП), то при любом сбое или форсмажоре могут слететь (обнулиться). Делайте уставки (наработку) только для чтения и проблем будет на порядок меньше! Всё зависит от программиста, хотя бывает и жёсткие диски слетают.
    Ну здрассьте-приехали! ИПП как раз нередко и берут как выносной пульт для ПР для изменения уставок. А так-то да -- всё зависит от программиста.

  4. #304

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, пр100 с rs-485 в режиме slave поддерживает широковещательный запрос от мастера?

  5. #305
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, пр100 с rs-485 в режиме slave поддерживает широковещательный запрос от мастера?
    А зачем Вам это, что хотите сделать с помощью этого?
    И почему этого нельзя сделать обычным опросом?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И почему этого нельзя сделать обычным опросом?
    Можно, но время реакции системы дольше. Вопрос не об этом был.

  7. #307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Никто ничего не крал, вы ж понимаете. Спасибо, кстати, за адекватную реакцию.
    Вопрос мне передали, попробуем доработать и убрать лишнее "гнездо".
    Шоу маст гоу он!
    Вчера получил новые ПР100. Угадайте, что с ними не так. Ни за что не угадаете.
    Они точно такие же как и старые, то есть на 10-ти контактную вилку приходится 11-ти контактное гнездо.
    Серийные номера уже другие - большие. То есть с момента огласки проблемы завод продолжал ляпать корявые поделки...

  8. #308
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    X200881 если вы про групповой опрос, то в режиме slave ПР-ки поддерживают это. Они сами не умеют опрашивать группой, если являются мастером.

    Вот пример опроса ПР200 со стороны Scada

    Отправка (8): 01 03 02 00 00 15 85 BD
    Приём (5/5): 01 03 2A 00 00
    Приём (42/42): 00 00 00 00 CC CD 42 74 00 00 42 6E 99 9A 41 19 00 00 41 C0 33 33 41 D3 CC CD 42 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 FC
    OK!

  9. #309
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    OlegM в гнезде одеть на штырек термоусадку и так несколько раз

  10. #310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    OlegM в гнезде одеть на штырек термоусадку и так несколько раз
    Можно и эпоксидкой залить. Но зачем? Я считаю нужно принуждать производителя относиться к потребителям с должным уважением. Это мы их кормим.

Страница 31 из 46 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •