имеете ввиду так Снимок экрана 2024-07-29 161710.png
Да. Но в таком случае он Вам покажет не температуру,а напряжение на вводе. Если ввод настроен на напряжение.
Как вариант. Из "Менеджера компонентов" можно использовать макрос "Scale".2024-07-29_15-07-56.png
Не ругаться. "Опытный образец" для работы с "Облаком".
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2024 в 15:14.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 15:23.
Мне нужно что бы в самом owen logic показывал температуру
я настроил выходы на нужное значение ноничего не показываетСнимок экрана 2024-07-29 172918.png
Попробуйте так
Нижнее 4
Верхнее 20
Насколько помнится значение должно быть неотрицательное. Это "рамки" тока,а не температуры в пределах от -200 до +200 градусов.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2024 в 16:30.
Откуда вы взяли такой диапазон, что за датчик вы используете и как настроен и подключен НПТ ?
Диапазона -200 до +200 градусов ( на сколько знаю) нет ни у одного датчика, у термопары тип TXK (L) например -200...+800
И сделайте скрин, что показывает. Переменную temp, надо сделать энергонезависимой, чтобы были показания.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 18:46.
Добрый день , у меня значения так показывают Снимок экрана 2024-07-30 142657.png
Ввод 4-20 Но милли Ампер.Константы принимайте в миллиАмперах
Max Q и Min Q- это и есть те пределы температуры,в которых работает Ваш датчик.