Когда вы одну фазу подаете через диод, на выходе будет только одна полуволна. Для примера можете так запитать катушку реле 220V, и посмотреть что произойдет. N на один контакт, фазу через диод на другой контакт катушки
Когда вы одну фазу подаете через диод, на выходе будет только одна полуволна. Для примера можете так запитать катушку реле 220V, и посмотреть что произойдет. N на один контакт, фазу через диод на другой контакт катушки
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
380 В - это линейное напряжение (между двух фаз), а фазное (между нулем и фазой) - 220 В. Поэтому 220 * 1,41 = 310 [В].
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тут надо уточнить. Сигналы, приходящие на DI разных групп должны быть запитаны только от одной фазы.
Например: Группа 1 - от фазы А, Группа 2 - от фазы В, Группа 3 - от фазы С.
Суть в том, что на плате ПР не должно быть расположено рядом двух дорожек, запитанных от разных фаз, иначе может произойти электрический пробой междорожечного изоляционного промежутка.
Юличка и в этот раз все правильно написала. Если сделать как на схеме, то с высокой степенью вероятности произойдет пробой изоляционного промежутка между рядом расположенными печатными дорожками, на которые подаются напряжения от разных фаз. Это приведет к возникновению межфазного короткого замыкания.