Страница 35 из 46 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 452

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #341

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Возможно ли в модификацию без rs485 добавить rs485 как в пр200?
    Нет, только купить новое.

  2. #342
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
    Изображения Изображения

  3. #343

    По умолчанию

    Добрый день! Такую схему подключения использовать нельзя, так как будет короткое замыкание. Нужно каждую фазу подключать через промежуточное реле.
    Продукт менеджер направления СПУ

  4. #344
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Такую схему подключения использовать нельзя, так как будет короткое замыкание. Нужно каждую фазу подключать через промежуточное реле.
    где будет КЗ, в ПР?

  5. #345

    По умолчанию

    Везде! =) Нельзя так делать прям вот вообще. ИМХО для надёжности (у нас е тут промка, а не ардуинщики), можно:
    а) Взять ПРку на 24V и запитать её тремя разными блоками питания (по штуке с каждой фазы) через диоды в плюсах и минусах для каждого блока
    б) Контроль фаз 100% развязать через релюшки (я так делал)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #346
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Я слышал на форуме, якобы там ограничение, не более одной фазы на группу входов, здесь три группы входов, как раз три фазы поместятся!
    Если делать по-человечьи нужно РКФ, типа такой:

    RNPP-302_2_Novatek-YElektro.jpg

    Не понятно почему многие стараются сделать через заднее место?

    С питанием нормально, так будет работать, постоянка будет, около 300В, но мне кажется кондёр не помешал бы не менее чем на 400В, чтобы от одной фазы гарантированно работало(не меньше 127В было), диапазон постоянного напряжения питания 127-373В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 13:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Такую схему подключения использовать нельзя, так как будет короткое замыкание. Нужно каждую фазу подключать через промежуточное реле.
    Юличка, как электрик электрику, можете описать цепь, по которой пойдёт ток КЗ?

  8. #348

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MegaVoltus Посмотреть сообщение
    Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
    1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
    2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.12.2022 в 13:43.

  9. #349
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
    2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
    1. Согласен, действующее значение будет больше 220. Но ПР рассчитан на питание постоянным напряжением до 373 В.
    Ставить конденсатор смысла не вижу, думаю с этим справится фильтрующий конденсатор блока питания ПР. Хотя надо проверить работу ПР по такой схеме от одной фазы.

    2. Согласен. Посмотрел схемы гальванической развязки ПР - фазы лучше разнести на разные группы входов.

  10. #350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MegaVoltus Посмотреть сообщение
    Добрый день! Будет ли работать такая схема питания ПР100? Задача контролировать наличие фаз. Быстродействие не нужно, это не АВР и не РКФ.
    Добрый день!
    Для контроля фаз есть специальные релюхи ЕЛ-11, ЕЛ-15, куча разных РНПП от "Новатек". Не стОит ПР так унижать
    Но, если так хочется, то:
    1) последовательно с диодами надо включить уравнивающие сопротивления (номинал рассчитать по потреблению ПР), диоды выбрать с обратным напряжением не менее 500В.
    2) запитать ПР от реле ПЭФ-320 ("Новатек"), что гораздо лучше.

Страница 35 из 46 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11