Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 452

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #321
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не видел ни одного устройства Modbus, которое бы отвечало на широковещательный запрос, как правило это прием команды всеми устройствами в сети.
    Не надо путать широковещательный запрос с групповым.

    keysansa покажите хоть одно устройство, которой ответит на широковещательный запрос ???? очень интересно увидеть
    Я то же самое сказал. Почти.
    Я акцентировал на опросе. А вот широковещательное конфигурирование - вполне применяется.

    ЗЫ. Например, при простое машины более n-нного времени, я выключаю частотники транспортеров широковещалкой. Это не критичная задача. И не приходится переписывать код в этой части, при изменении их количества.
    Последний раз редактировалось keysansa; 22.12.2021 в 19:54.

  2. #322

    По умолчанию

    Возможно ли подключить температурный датчик к данному ПР? В руководстве написано, что подключение 4-20мА или 0-10В. Так вот, можно ли с помощью 0-10В как то подключить датчик PT1000 или тот жен NTC10kOm?

  3. #323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключить температурный датчик к данному ПР? В руководстве написано, что подключение 4-20мА или 0-10В. Так вот, можно ли с помощью 0-10В как то подключить датчик PT1000 или тот жен NTC10kOm?
    Вам надо было ПР 102 покупать, он поддерживает оба датчика.
    Для ПР 100 можно приобрести нормирующий преобразователь типа НПТ-2, НПТ-3, датчик PT1000, выход – 4…20 мА. https://owen.ru/product/npt Или НПТ-1 но дороже.
    Датчик NTC10kOm только колхозом из резисторов и мерить напряжение. Естественно придётся сделать градуировку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 14:18.

  4. #324

    По умолчанию

    у ПР100 нет входов для измерения сопротивления. только унифицированные сигналы 0-10 в или 4-20 мА

  5. #325
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Можно ли к реле ПР100-230.1208.01.1 (230 вольт) подключать индуктивные датчики ВБИ-М18-76В-1251-Л (переменный ток 220 В, двухпроводная схема)? В паспорте на индуктивный датчик указан минимальный ток нагрузки - не менее 5мА. В руководстве на ПР100 указан ток "логической единицы" 0,75…1,5 мА. Значит ли это, что подключить датчик напрямую к входу не получится? Если да, то каким недорогим способом можно это сделать?

  6. #326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polyus Посмотреть сообщение
    каким недорогим способом можно это сделать?
    Включить параллельно входу ПР резистор, обеспечивающий при 220 В >5 мА, а при остаточном токе ВБИ <3 мА - менее 164 В порогового у входа ДФ (лучше измерить у него действительное пороговое напряжение).
    По первому условию это 220/5=44 кОм, по второму 164/3=54 кОм, выбираем наименьшее ближайшее стандартное = 43 кОм.
    При 220 В на нём будет выделяться мощность 220*220/43=1.125 Вт, резистор должен быть хотя бы на 2 Вт, какой-нибудь такой.
    Если их будет много - разместить отдельно в вентилируемом пространстве.

  7. #327
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Удалили пост, зря...
    Поржал )
    ЗЫ. надо еще символов.

  8. #328
    Пользователь Аватар для Данил Кусмаев
    Регистрация
    14.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Купили ПР100 без интерфейса, а теперь он понадобился, что делать? я так понимаю платы МИ485 не вставляются в ПР100, не ужели надо покупать ПР100 с интерфейсом?
    kds-group.ru

  9. #329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данил Кусмаев Посмотреть сообщение
    Купили ПР100 без интерфейса, а теперь он понадобился, что делать? я так понимаю платы МИ485 не вставляются в ПР100, не ужели надо покупать ПР100 с интерфейсом?
    к сожалению так. у новых ПР10х 485й порт распаивается на плате.

  10. #330
    Пользователь Аватар для Данил Кусмаев
    Регистрация
    14.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    а на какой плате на которой микроконтроллер стоит или на плате с входами? может можно заменить плату с входами? я бы купил ее
    kds-group.ru

Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •