не видел ни одного устройства Modbus, которое бы отвечало на широковещательный запрос, как правило это прием команды всеми устройствами в сети.
Не надо путать широковещательный запрос с групповым.
keysansa покажите хоть одно устройство, которой ответит на широковещательный запрос ???? очень интересно увидеть
Вообще-то широковещательный(по адресу "0") запрос лучше не применять, приборы на него не отвечают и непонятно будет записались данные или нет!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ну вообще то в пр в режиме мастера нулевой адрес и не прописать
Если это так, это говорит лишь о том, что в режиме мастера ПР не поддерживает широковещательный запрос!
В данном случае ПР выступает в режиме подчинённого устройства, это, как говорят, две большие разницы, короче, это ещё не говорит о том что в режиме слейв, ПР не поддерживает широковещательный запрос, хотя аналогия напрашивается!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нет, я про широковешательный запрос от мастера (не Овен), несколько пр100 slave. https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
Так всё же, Вам уже задавали этот вопрос, чего Вы хотите добиться широковещательным запросом, я так понимаю, пока Вы что-то хотели, забыли, что хотели?!
И проверить - минутное дело, пошлите широковещательный запрос и проверьте приняли его ПР или нет, я так понимаю приборов у Вас пока нет, Вы так для интереса, на будущее спросили?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У меня только один вопрос - чего вы широковещательным запросом хотите в них записать?
Вопрос был дискретный. Подумал здесь найду ответ. Конечно попробую, что логично.
Широковещательный запрос нужен например: для аварийного одновременного закрытия всех клапанов подачи концентрированной кислоты.
Да мало ли для чего. Это стандартная функция модбус, не мной придумана, потому и спрашивал.
Ещё раз напишу, видимо туго доходит!
Для важных команд, тем более лучше знать прошла команда или нет! Для аварийных - не подходит в принципе!!!
И, мне кажется, можно сделать "по человечьи", в смысле передавать битовой маской, сразу число регистров в 16 раз сократится и задержка уменьшится.
Вероятно, Вы там натворите делов?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2021 в 15:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.