Тема: ПР100. Новое программируемое реле

  1. #221

    По умолчанию

    уже ведь говорили, что на уровне ПР200, ну может чуть дороже.

  2. #222

    По умолчанию

    Кстати. ПР100 с RS485 на сайте уже есть.

  3. #223

    По умолчанию

    Подскажите, возможно ли подключение ПР100-230.0804.01.0 по схеме фаза L1 - Питание ПР, фаза L2 - Вход DI1, фаза L3 - вход DI5. Для реализации дополнительной функции контроля наличи фаз?

  4. #224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sofron Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно ли подключение ПР100-230.0804.01.0 по схеме фаза L1 - Питание ПР, фаза L2 - Вход DI1, фаза L3 - вход DI5. Для реализации дополнительной функции контроля наличи фаз?
    В принципе, не вижу проблем, питание развязано, дискретные входы тоже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #225
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sofron Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно ли подключение ПР100-230.0804.01.0 по схеме фаза L1 - Питание ПР, фаза L2 - Вход DI1, фаза L3 - вход DI5. Для реализации дополнительной функции контроля наличи фаз?
    Наверно лучше для определения наличия всех трёх фаз измерять напряжение искусственной нейтрали, при симметричной нагрузке оно будет около нуля вольт, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #226

    По умолчанию

    Или использовать реле контроля фаз. Это как то более надёжно и безопасно.

  7. #227

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы. Реле контроля фаз, и измерение напряжения неитрали, требуют дополнительных вложений. В данном же конкретном случае, осталиьс свободные (неиспользуемые) входы, вот и возникла идея использовать их для дополнительной функции.

  8. #228

    По умолчанию

    Вот это и печалит. Безопасность в угоду экономике.

  9. #229

    По умолчанию

    Тут даже не в экономике дело. Диапазон переключения дискретного входа ДФ довольно широк, поэтому, даже если задействовать эти входы под цели контроля напряжения, то будет две проблемы:
    1. Вы сможете контролировать только полное отсутствие напряжения на фазе,
    2. у вас потухнет прка когда пропадёт питающая её фаза.
    Совокупность этих двух условий делает полностью бесполезным попытку применения в таком виде

  10. #230

    По умолчанию

    Имеем ПР110-220, наверное, глупый вопрос - целочисленные переменные энергонезависимые или нет?

Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •