Тема: Чем промыть ПРЭМ ?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию Чем промыть ПРЭМ ?

    Доброго времени.

    Поделитесь, кто в теме - чем можно промыть внутренние стенки трубы датчика расхода ПРЭМ, там где электроды.
    Предыстория такая - на протяжении двух месяцев тепловычислитель, к которому подключен датчик показывал
    устойчивое увеличение разности расхода между прямой и обратной подачей отопления. А именно - подача постепенно уменьшалась по отношению к обратке. Под конец разница дошла до -100м3 в сутки. Датчик сняли, немного промыли сами электроды подручными средствами, ошибка уменьшилась в 2 раза. Вроде должно помочь, если прочистить всею остальную поверхность у электродов, но чем? Черный осадок в трубе очищается очень плохо. Есть ортофосфорная кислота, ей бойлер моем, но насчет датчика сомнение берет, как на электродах скажется..
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. С таким вопросом конечно лучше напрямую к производителю в Питер. http://www.teplocom.msk.ru/data/supp...r/rukov_pr.pdf
    Там и техподдержка есть. Здесь всё таки форум по продукции ОВЕН.
    Вообще есть универсальное средство для промывки - Этиловый спирт. Мыть в принципе им не обязательно, достаточно мокрой нетканкой или ватой убрать налёт с электродов. Ни у чуток потом спиртом на ватке протереть. Оставшийся по техническим нормам расхода спирт использовать по назначению.

    Мы делаем так, но у нас расходомеры стоят на молоке и сливках, так что там в основном жировые отложения, электроды от них не окисляются, но показания сильно уходят, если плохо промываются при СИП мойке.
    А какой химсостав Вашего теплоносителя неизвестно.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо за развернутый ответ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если кому интересно, ортофосфорная кислота помогла, датчик восстановлен, показания в норме
    результат.jpg