Тема: Програмный код ПЛК63 + ПЧВ1

  1. #1

    По умолчанию Програмный код ПЛК63 + ПЧВ1

    Всем доброго дня, всю голову изломал как законектить ПЛК63 и ПЧВ1 по RS-485 протокол modbus если кому не сложно , можете поделиться проектом хотя бы на чтение слова состояния, буду очень признателен, спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Для чего ломать голову? Вся информация
    https://www.owen.ru/product/preobraz..._pchv1_i_pchv2

  3. #3

    По умолчанию

    IF COM_SERVICE1.ready=FALSE THEN
    com_num1:=0;
    Settings1.Port:=com_num1;
    Settings1.dwBaudRate:=9600;
    Settings1.byParity:=0;
    Settings1.dwTimeout:=10;
    Settings1.byStopBits:=0;
    Settings1.dwBufferSize:=0;
    Settings1.dwScan:=100;
    COM_SERVICE1 (Enable:=TRUE, Settings:=Settings1, Task:=OPEN_TSK);
    com_ready1:=FALSE;
    COM_SERVICE1.Opened;
    ELSE
    COM_SERVICE1.Enable:=FALSE;
    com_ready1:=TRUE;
    END_IF


    IF com_ready1=TRUE THEN
    w1(
    Enable:=TRUE,
    Mode:= MB_RTU,
    DevAddr:=1,
    RegAddr:=16#C359,
    Value:=10000,
    ComHandle:=0,
    TimeOut:=T#10ms,
    );

    compl:=w1.Complete;
    err:=w1.Exception;

    END_IF

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	153 
Размер:	102.8 Кб 
ID:	39638

    собственно говоря ошибка 254 , аппаратная ошибка плк, пытаюсь задать частоту через регистра задания по интерфейсу RS-485

  5. #5

    По умолчанию

    C сокращениями
    Код:
    PROGRAM ExModbus
    VAR
    	SendModbus1: MB_RD_COILS;
    	SendModbus2: MB_WR_SNG_REG;
    	SendModbus3: MB_WR_SNG_COIL;
    	SendModbus4: MB_RD_HOLD_REGS;
    	SendModbus5: MB_WR_REGS;
    	ES: BOOL:= TRUE;
    	TimeOut: TIME:= T#100ms;
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
    	ErrorSend1: ARRAY[1..4] OF BYTE;
    	ErrorSend2: ARRAY[1..4] OF BYTE;
    	ErrorSend3: ARRAY[1..4] OF BYTE;
    	ErrorSend4: BYTE;
    	ErrorSend5: BYTE;
    	Stage: BYTE:= 1;
    	EndSendStored: BOOL;
    	EndSendError: BOOL:= FALSE;
    	HavePause:TON;
    	SpeedTmp: DWORD;
    	Speed: WORD;
    	END_VAR
    
    IF ComPortState = 2 THEN
    	IF NOT EndSendStored THEN
    		CASE Stage OF
    			1:	SendModbus1(
    				Enable:= ES,
    				Mode:= MB_RTU,
    				DevAddr:= 1,
    				FirstAddr:= 40,
    				Quantity:= 8,
    				ComHandle:= Settings.Port,
    				TimeOut:= Timeout,
    				Buffer:= Buffer);
    				IF SendModbus1.Complete THEN
    					EndSendStored:=TRUE;
    					ErrorSend1[1]:= SendModbus1.Exception;
    					IF ErrorSend1[1] = 0 THEN
    						AHU_CONT:= BYTE_TO_BOOL(Buffer[0] AND 8);
    					ELSE
    						AHU_CONT:= FALSE;
    						EndSendError:= TRUE;
    						Stage:= 4;
    					END_IF;
    				END_IF;
    			2: 	CASE FanSpeed OF
    					0: 	SpeedTmp:= (AHU_Speed1 - 25)*16#4000;
    					1:	SpeedTmp:= (AHU_Speed2 - 25)*16#4000;
    					2:	SpeedTmp:= (AHU_Speed3 - 25)*16#4000;
    				END_CASE;
    				Speed:= DWORD_TO_WORD(SpeedTmp / 75);
    				SendModbus2(
    				Enable:= ES,
    				Mode:= MB_RTU,
    				DevAddr:= 1,
    				RegAddr:= 50009,
    				Value:= Speed,
    				ComHandle:= Settings.Port,
    				TimeOut:= Timeout);
    				IF SendModbus2.Complete THEN
    					EndSendStored:=TRUE;
    					ErrorSend2[1]:= SendModbus2.Exception;
    				END_IF;
    			3: 	SendModbus3(
    				Enable:= ES,
    				Mode:= MB_RTU,
    				DevAddr:= 1,
    				CoilAddr:= 6,
    				Value:= AHU_START,
    				ComHandle:= Settings.Port,
    				TimeOut:= Timeout);
    				IF SendModbus3.Complete THEN
    					EndSendStored:=TRUE;
    					ErrorSend3[1]:= SendModbus3.Exception;
    				END_IF;
    
    
    
    		END_CASE;
    		ES:= FALSE;
    	ELSE
    		IF EndSendError THEN
    			EndSendError:= FALSE;
    			ES:= TRUE;
    			EndSendStored:= FALSE;
    		ELSE
    			HavePause(IN:= EndSendStored,PT:=T#40ms);
    			IF HavePause.Q THEN
    				ES:= TRUE;
    				EndSendStored:= FALSE;
    				IF Stage >= 14 THEN
    					Stage:= 1;
    				ELSE
    					Stage:= Stage+1;
    				END_IF;
    			END_IF;
    		END_IF;
    	END_IF;
    	HavePause(IN:= EndSendStored,PT:=T#40ms);
    END_IF;

  6. #6

    По умолчанию

    SendModbus1(
    Enable:= ES,
    Mode:= MB_RTU,
    DevAddr:= 1,
    FirstAddr:= 40,
    Quantity:= 8,
    ComHandle:= Settings.Port,
    TimeOut:= Timeout,
    Buffer:= Buffer);


    FirstAddr:= 40 а можно узнать что это за регистр?

  7. #7

    По умолчанию

    Катушки слова состояния.

  8. #8

    По умолчанию

    так сейчас, что бы в голове все устаканить , в описании пчв есть страница с адресами регистров Номер регистра hex (Modbus) C417 Выходные данные: регистр слова состояния привода (STW), все страницы пересмотрел 40го адресам там не нашел, хотя регистр управления по RS-485 частотой совпадает.

  9. #9

    По умолчанию

    Вы читать умеете? Я же написал - катушки, т.е. битовые регистры. Слово состояния ложится на диапазон 33..48 при адресации с 1 или 32..47 при адресации с 0. Тогда 43 катушка это останов-работа, она и анализируется.

  10. #10

    По умолчанию

    В общем не знаю что это был за регистр 40 , слово состояния прекрасно считалось с адреса C417 кодом приведенным выше. Есть теперь пара других вопросов по итогу что такое Buffer и как он заполняется, числа там совсем не понятные по логике же они должны быть в двоичном виде типа 101011100 и так далее а там какой то набор из 1 23 2 64 215 и так далее в итоге строчкой x:=BYTE_TO_WORD(buf2[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(buf2[0]),8); все переводится в божеский вид 515 или 519 и это уже число полностью соотвествует битам заложенным в слово состояния если число 515 перевести в двоичный вид.

    и теперь всплывает вопрос а как бы записать правильно командное слово?


    ShowString(0,0,0,WORD_TO_STRING(x));


    IF com_ready1=TRUE THEN


    w2(
    Enable:=TRUE,
    Mode:= MB_RTU,
    DevAddr:=1,
    FirstAddr:=16#C417,
    Quantity:=2,
    ComHandle:=Settings1.Port,
    TimeOut:=T#100ms,
    Buffer:=buf2,
    );

    compl1:=w2.Complete;
    err1:=w2.Exception;

    IF err1=0 AND compl1 THEN
    ClearScreen(0);

    x:=BYTE_TO_WORD(buf2[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(buf2[0]),8);
    ShowString(0,0,0,WORD_TO_STRING(x));
    END_IF

    END_IF

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  2. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 19:33
  3. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41
  4. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •