Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ101 запись значения r-S

  1. #1

    По умолчанию ТРМ101 запись значения r-S

    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста как изменить значение r-S (запуск\остановка прибора). WriteWord пишет ошибка -104, WriteFloat24 работает нормально.

    Result := WriteFloat24(Addr1, 0, 'VSP', 0.8, -1); //работает

    Sleep(50);
    Result := WriteFloat24(Addr1, 0, 'SP ', 52, -1); //работает

    Sleep(50);
    Result := WriteWord(Addr1, 0, 'r-S ',0,-1); //указывают,что 0 или 1 на запуск и останов всё равно ошибка -104. Да и индексы все перепробовал от -1 до 3.
    Может что-то не так в коде.
    Спасибо заранее.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sns666 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста как изменить значение r-S (запуск\остановка прибора).
    Может что-то не так в коде.
    Спасибо заранее.
    Надо использовать процедуру WriteByte(intAdres,0,'r-s ',0,Index);
    Должна работать

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, заработало!
    Тогда почему в описание tags написано WriteWord или у разрабов задумка такая, чтобы сам додумывал)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sns666 Посмотреть сообщение
    Спасибо, заработало!
    Тогда почему в описание tags написано WriteWord или у разрабов задумка такая, чтобы сам додумывал)
    sns666 На правильно поставленный вами вопрос у меня ответа нет. Я не разработчик. При работе сталкивался и с другими проблемами.

Похожие темы

  1. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  2. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:54
  4. чтение и запись параметра sp в ТРМ101
    от garnalex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 11:56
  5. Запись значений в ТРМ101 через OPC
    от Balog в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 15:59

Ваши права