    По умолчанию Обмен между ПР200 И ип320

    Добрый день.

    Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.10.2018 в 17:52.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    так, что контрольная сумма успевает исказиться настолько, что проходит проверку
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
    Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
    Каким другим ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Каким другим ?
    Другим значением из логики, это так, предположение, не видя проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
    НЕ понятно у вас уставка меняется (сетевая переменная) или таймер ПР ведет себя так . Для контроля в ПР выведите уставку (сетевую переменную) на экран ПР200 и посмотрите меняется ли она .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    У вас кто мастер?
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У вас кто мастер?
    Master - панель.

  10. #10

    По умолчанию

    Разобрался. Связь по Modbus была не при чем. Уставка через блок записи в ФБ TON задается только в миллисекундах, а я пытался задавать в секундах. В этом была основная причина непонятного поведения таймера.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2018 в 11:28.

Похожие темы

  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Обмен ИП320 <-> ПР200
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 17:05
  3. Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 13:18
  4. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37
  5. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 14:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •