Добрый день.
Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
Добрый день.
Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 29.10.2018 в 17:52.
так, что контрольная сумма успевает исказиться настолько, что проходит проверку
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У вас кто мастер?
электронщик до мозга костей и не только
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Разобрался. Связь по Modbus была не при чем. Уставка через блок записи в ФБ TON задается только в миллисекундах, а я пытался задавать в секундах. В этом была основная причина непонятного поведения таймера.
Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2018 в 11:28.