Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Программируем и подключаем к ОВЕН ПР200 термосопротивление ДТС034-50М

  1. #1

    По умолчанию Программируем и подключаем к ОВЕН ПР200 термосопротивление ДТС034-50М

    Здорово мужики)))) Такая проблема подключил датчик ДТС034-50М к контролеру на аналоговый вход, вывел на дисплей температуру от датчика переменной и проблема в том что я не вижу никаких изменений на дисплее, тупо не видит датчика, на аналоговом входе стоит 0...4000 Ом, границы не могу выставить так как они становятся серыми, помогите, интерфейс тоже не меняется

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    бубны на третьей полке слева.

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoRRoZ Посмотреть сообщение
    Здорово мужики)))) Такая проблема подключил датчик ДТС034-50М к контролеру на аналоговый вход, вывел на дисплей температуру от датчика переменной и проблема в том что я не вижу никаких изменений на дисплее, тупо не видит датчика, на аналоговом входе стоит 0...4000 Ом, границы не могу выставить так как они становятся серыми, помогите, интерфейс тоже не меняется
    Может начнем обрабатывать входной сигнал?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoRRoZ Посмотреть сообщение
    Здорово мужики)))) Такая проблема подключил датчик ДТС034-50М к контролеру на аналоговый вход, вывел на дисплей температуру от датчика переменной и проблема в том что я не вижу никаких изменений на дисплее, тупо не видит датчика, на аналоговом входе стоит 0...4000 Ом, границы не могу выставить так как они становятся серыми, помогите, интерфейс тоже не меняется
    Программу выложи.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoRRoZ Посмотреть сообщение
    Здорово мужики)))) Такая проблема подключил датчик ДТС034-50М к контролеру на аналоговый вход, вывел на дисплей температуру от датчика переменной и проблема в том что я не вижу никаких изменений на дисплее, тупо не видит датчика, на аналоговом входе стоит 0...4000 Ом, границы не могу выставить так как они становятся серыми, помогите, интерфейс тоже не меняется
    Омы, они и в Африке Омы, во что Вы их масштабировать хотели? Для преобразования в температуру есть специальные макросы в онлайн базе макросов, может сейчас это по другому уже называется, но сути не меняет!
    И надеюсь вход правильно сконфигурировали, согласно РЭ?! Но точность будет плюс-минус 5 градусов, во всяком случае у меня так! Для точности можно применить нормирующие преобразователь или ТРМ200, я предпочитаю как-то так! Короче, забыл самое главное, в программу сопротивление поступает в Омах и с этим ничего не поделаешь, зато потом с ним можно делать что хошь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.10.2018 в 21:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Там сначала надо открыть корпус ПР200 и проверить в каком положении стоят джамперы аналоговых входов.

  7. #7
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoRRoZ Посмотреть сообщение
    Здорово мужики)))) Такая проблема подключил датчик ДТС034-50М к контролеру на аналоговый вход, вывел на дисплей температуру от датчика переменной и проблема в том что я не вижу никаких изменений на дисплее, тупо не видит датчика, на аналоговом входе стоит 0...4000 Ом, границы не могу выставить так как они становятся серыми, помогите, интерфейс тоже не меняется
    Добрый день.

    1. Откройте корпус ПР200 и выставите перемычки на входе для измерения сопротивления:
    Перемычки.jpg

    2. В настройках входа в Owen Logic нужно выбрать тип входа 0...4000 Ом.

    3. Нужно зайти в менеджер компонентов: Файл -> Менеджер компонентов.
    В группе аналоговые преобразования выбрать макрос 50М.
    Менеджер.jpg
    4. Загрузить макроc.
    5. Добавить макрос на холст и соединить с входом.
    6. На выходе макроса будет температура.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Но точность будет плюс-минус 5 градусов, во всяком случае у меня так!
    Многовато что-то, это на каком ДТС?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Разговор про 50М. АЦП 12 бит, реально работают 11 бит. Для диапазона 4 кОма получаем разрешение 2 Ома и для датчика 50М получаем точность 10С.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Разговор про 50М. АЦП 12 бит, реально работают 11 бит. Для диапазона 4 кОма получаем разрешение 2 Ома и для датчика 50М получаем точность 10С.
    50 конечно, лучше не использовать с ПР200, но даже на нем у меня результаты были макс. +-2°С. Да и по этой методике как тогда Вы оцените точность работы с NTC например, у которого диапазон от 100 Ом до 300кОм?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.
    от Сивианг в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 11:09
  2. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:41
  3. Программируем ПЛК 100
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 13:34
  4. подключаем мв110-8ас к плк150
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:02
  5. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •