Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Украина Харьков
    Сообщений
    5

    Post Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков

    Прошу помощи. Имеется два мотор-редуктора по 3кВт со шнеком питающихся от одного ПЧВ (7.5 кВт) . Стоит скалярный способ управления. Специфика роботы шнеков состоит в том что каждые 15 сек. Включаются на 3 сек. при 27гц. ( Иногда два одновременно иногда по-отдельности) Часто уж очень тяжко бывает стартонуть шнеку, иногда вообще преклинивает. Посоветуйте что лучше установить в пункте 1-55 1-56 , для такого сильно нагруженного узла, пока там, по умолчанию, пусто. ( Транспортируется щепа, нагрузка меняется в зависимости от фракции, шнек 5.5м редуктор 930H m)

  2. #2

    По умолчанию

    Если установить другие мотор-редукторы с большим передаточным отношением, то можно будет поднять рабочую частоту до 50 Гц. Таким образом, крутящий момент на выходном валу увеличится.

  3. #3

    По умолчанию

    Ето все понятно, но пока заказчиком отклоняется, задача же тем и усложняется что нужно запустить то что имеем, без переделок...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Украина Харьков
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Есть кто сталкивался с подобной проблемой или хорошо разбирается в вопросе, как должна выглядеть ВЧХ, для таких случаев?

  5. #5

    По умолчанию

    Если у вас двигатель работает всего по три секунды. И при этом на частоте гораздо ниже расчётной, то можно попробовать в настройках двигателя увеличить "Напряжение двигателя". Если у вас введено 380, то введите 400. Если 400, то 420. Параметр 1-22.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Украина Харьков
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо за совет. На ВЧХ как раз и вводишь эти параметры и строишь кривую относительно частоты.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Gallinago
    Регистрация
    24.01.2019
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    а кривая может прям скакать?

Похожие темы

  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1хх
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2022, 15:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 14:20
  4. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •