Здравствуйте. Помогите разобраться новичку. У меня на объекте есть контроллер ПЛК304 находится он в помещении скважин, панель СПК207 находится в операторной. ПЛК и СПК соединены кабелеь Ethernet. К ПЛК подключены модули ввода вывода МВ110 связь с ними по протоколу Modbus RTU. ПЛК передает данные на СПК по протоколу Modbus TCP. Если с модулями ввода вывода у меня все получилось, то вот связать СПК и ПЛК ни как не выходит. Забыл упомянуть ПЛК является слэйвом для СПК. Подскажите что я делаю не так. Спасибо.Uporovo_v6.projectarchive