Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подключение реле к ПЛК110-60.К

  1. #1

    Question Подключение реле к ПЛК110-60.К

    Нужно ли подключать параллельно обмотке реле диод?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Нужно ли подключать параллельно обмотке реле диод?
    Нужно.
    Обязательно.

  3. #3

    По умолчанию

    Немного разверну вопрос. С "обычными" реле (вида icon.jpg) , где есть только катушка и контакты, всё понятно - надо брать отдельный диод и ставить в параллель.

    Далее, есть реле вида 4831.jpg, где помимо собственно реле, в розетку можно установить доп. модуль (на картинке серый блок в торце оранжевого реле). Эти блоки бывают разные, в т.ч. и с обратным диодом (схема вида mod-6.gif). Тут тоже все понятно - берем реле, берем модуль нужного типа и всё в порядке.

    А еще есть миниатюрные реле вида image-2.png (на картинке только розетка, реле не установлено, на контактах катушки 230VAC, но на постоянный ток розетка такая же точно по виду). Подобные интерфейсные модули реле есть у finder, omron и много у кого еще. На картинке видно, что перед катушкой нарисовано нечто под названием "Цепь защиты и индикации". Как минимум, в этой цепи есть светодиод, который горит при подаче напряжения на катушку. А есть ли в той цепи защиты собственно обратный диод? У производителей ничего внятного на эту тему не нашел.
    Последний раз редактировалось Sergey N; 31.10.2018 в 21:32.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Sergey N
    А есть ли в той цепи защиты собственно обратный диод?
    Диод наверняка определяется тестером. Естественно, без установленного в колодку реле.
    Кстати, вот инфа с офф.сайта
    644.png
    Там все написано.
    ---------
    Лично я предпочитаю использовать комплекты со второй фотографии. Относительно недорого, просто, красиво и информативно. И, кстати, весьма надежно.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.11.2018 в 11:25.

  5. #5

    По умолчанию

    По узким реле от КипПрибор - производитель подтвердил, что в колодках PYF-011BE.24DC/24DC в блоке защиты есть два диода, резистор и светодиод. Т.о. есть индикация, гашение пиков обратного напряжение и защиту от переполюсовки.

    Итого: узкие реле в на 24В можно ставить без доп. диода и без доп. модуля защиты - там уже всё есть.


    У колодок на 60В постоянки / 230В переменки (PYF-011BE.230AC/60DC) есть только индикация.

Похожие темы

  1. Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 08:44
  2. Подключение электромагнитного реле к ТРМ 202
    от Balder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:39
  3. подключение реле ПР114
    от Arnyclochcov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 13:03
  4. Реле времени УТ-24. Подключение датчиков
    от NNad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:35
  5. подключение конвектора к реле
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 15:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •