Проект в работе около года...Связка ПЛК154(Мастер)-ТРМ 202-ТРМ 138-МУ110-МВ110-СП310 настроено в конфигураторе, все худо бедно работало до момента присоединения еще одного ТРМ138...После того как прописал его в конфигурации перезагрузил и выяснил, что ПЛК прибор не видит, было случайно поменяно значение параметров модуля Read Input registеrs на Read Holding registers на обоих ТРМ 138 исчезла связь с работающим ранее ТРМ138...Значения параметров вернул обратно связь не восстановилась. Загрузил старый проект без сделанных изменений - связи с ТРМ 138 нет, хотя все остальные модули и ТРМ 202 работают... Сбрасывал на заводские настройки и загружал разные варианты проектов - связи нет. При подключении конфигуратора ТРМ 138 связь со всеми приборами присутствует, то есть похоже ПЛК 154 не видит ТРМ-мы138-е.
Настройки RS485 19200:NO:8:1:RS485:RTU:0:Yes
Настройки UMD пункты 1..4 по умолчанию далее адр-80:both:30:и т.д 1 ТРМ138 на втором адресс 88...
Настройки RIM - Registr 3:command Read input registr
и т.д. и т.п.
Что посоветуете?