Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВ110-224.8А после ремонта

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А после ремонта

    Здравствуйте. Имеется модуль МВ110-224.8А после ремонта - замена платы (было попадание 24 В на входы). Обнаружено, что при подаче питания на модуль, появляется напряжение 0.5-1.8 В на входах. После разбирательств с ремонтированным модулем, замечено что на втором исправном модуле МВ110-224.8А на первом канале, измеряющем температуру термопарой, температура скачком увеличилась на 70 градусов, с остальными каналами этого модуля изменений не замечено. В настройках прибора нет смещения на 70 градусов. По схеме: использовал общую шину AI-R для подключения активных датчиков - один модуль был плюс, другой минус.
    Вопрос, стоит ли отдавать второй прибор на ремонт то же или попробовать заново откалибровать термопару?

  2. #2

    По умолчанию

    Сам себе отвечу. Оказалось я не правильно использовал AI-R подключение. Если не пользоваться AI-R, то отремонтированный модуль работает, но все равно непонятно каким образом сместилась температура на другом модуле, что ж придется использовать другой вход

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 13:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  3. Возможно-ли приобрести тензорезистор для ремонта преобразователя давления?
    от fantik_05 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 19:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 15:48
  5. плк 100к после ремонта не работает с модемом
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •