  1. #31

    По умолчанию

    2. О параметре Enable. Его надо установить в true, на следующем цикле сбросить в falce и вызывать ФБ до Complete = true.
    В Вашем случае Вы не даете блоку работать. Вы каждый цикл заставляете его сформировать пакет запроса и поставить его в очередь на передачу.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли эту муть с байтами 6-7-8-9 ?

    Код:
    IF  err <> 0 THEN
     	enabl := FALSE;
    END_IF
    enabl := TRUE;
    Это что 8( ?
    Просто взял пример из форума.

  3. #33

    По умолчанию

    Выкиньте этот пример из доки на свалку.

  4. #34

    По умолчанию

    А как же быть с этимScreenshot_4.png

  5. #35

    По умолчанию

    Просто я не вижу в пример где enabl сбрасывается только по ошибки IF err <> 0 THEN enabl := FALSE ; А вот то что он в конце цикла проверяется IF enabl = FALSE THEN enabl := TRUE; END_IF это я вижу

  6. #36

    По умолчанию

    Так это пример с диска который идёт в комплекте с прибором.

  7. #37

    По умолчанию

    И это единственное что может быстро и без лишних вопросов помочь новичку. А вы предлагаете это выкинуть на свалку.

  8. #38

    По умолчанию

    А вот эти претензии предъявите руководству ОВЕНа.

  9. #39

    По умолчанию

    Из выше изложенного, я правильно понял? Что Enable только импульс (это есть в описании библиотеки) и сбрасываем, до момента пока не появится Complete = TRUE либо сработает TimeOut.
    Просто я думал что если Enable = FALSE то ФБ прекратит работу. "Описание работы блока Управление включением работы блока происходит сигналом на входе Enable: по переднему фронту импульса логической 1 начинается обмен, по заднему фронту прекращается."

  10. #40

    По умолчанию

    ФБ нет смысла прекращать работу. Или думаете что он как-то сообщит слейву - "не-не, постой, не шли ответ !" ? Запрос-то - ушел. Шо маст го он до Complete

    Зачем так? Я думал что он просто не примет посылку и всё тут.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133: трудности с настройкой.
    от Просто_спросить в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 18:33
  2. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  3. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  4. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  5. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •