Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК110-30 MS4 - исполнительная среда стартует ровно один раз

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30 MS4 - исполнительная среда стартует ровно один раз

    День добрый.
    Столкнулся со странной проблемой:
    контроллер ПЛК110-30 MS4 прошивка отображается средой разработки как 1.2.3.6154 (plc110m2)
    среда разработки - 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1
    заливаю с флешки исполнительную среду (файл plc110f.bin)
    заведомо по окончании прошивки не выключая контроллер вынимаю флешку.
    Переключатель на контроллере в положении "работа"
    Среда разработки видит контроллер, благополучно загружает в него проект (собран без опции "отладка")и запускает его.
    Прикладная программа работает. Все хорошо. Работает сутки, двое, сколько надо.
    Стоит выключить и включить питание контроллера - исполнительная среда более не стартует.
    Контроллер загружается, стартует SSH, можно зайти, но среда разработки его более не видит и прикладная программа не работает.
    Где смотреть почему так происходит или, если рецепт известен, - как исправить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lttn Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Столкнулся со странной проблемой:
    контроллер ПЛК110-30 MS4 прошивка отображается средой разработки как 1.2.3.6154 (plc110m2)
    среда разработки - 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1
    заливаю с флешки исполнительную среду (файл plc110f.bin)
    заведомо по окончании прошивки не выключая контроллер вынимаю флешку.
    Переключатель на контроллере в положении "работа"
    Среда разработки видит контроллер, благополучно загружает в него проект (собран без опции "отладка")и запускает его.
    Прикладная программа работает. Все хорошо. Работает сутки, двое, сколько надо.
    Стоит выключить и включить питание контроллера - исполнительная среда более не стартует.
    Контроллер загружается, стартует SSH, можно зайти, но среда разработки его более не видит и прикладная программа не работает.
    Где смотреть почему так происходит или, если рецепт известен, - как исправить?
    Добрый день!
    Какая версия прошивки контроллера? Посмотреть можно в putty (команда cat /etc/RELEASE)
    Если версия ниже 5.562, нужно перепрошиться. Прошивка лежит здесь
    После перепрошивки переведите тумблер в стоп.
    Посмотреть, запускается ли рантайм, можно в списке процессов (команда ps). В перечне должен быть mplc_service
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Похожие темы

  1. Не стартует CoDeSys SP RTE
    от Servini в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:50
  2. Прошивка ПЛК-100. Не стартует U-BOOT
    от DmitryT в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 14:51
  3. НА СПК207 НЕ СТАРТУЕТ PCI-Bus SerialPort
    от KAPITOSHKARU в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 12:35
  4. Не стартует ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 06:59
  5. ПЛК150 не стартует
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •