Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53

Тема: Аналоговые выходы типа "И" ПР200

  1. #11
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
    И чем же, по Вашему, они отличаются?
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    тем, что у Вас 37-->Rогр-->Rн, а в схеме ОВЕН 37-->Rн-->Rогр ?
    Для выходного тока они идентичные.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    ...Для выходного тока они идентичные.
    Верно, для выходного тока разницы нет. Проблемы начинаются, когда прогульщик пытается преобразовать токовый сигнал в сигнал напряжения. Большинство электронных схем в мире работают именно с сигналами напряжения. Источник тока и приёмник напряжения часто питаются от одного источника. При этом они должны иметь общий провод (минусовой провод питания, как правило). Я немного не дорисовал схемку...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Имеем новый ПР200-24.2.2.0, т.е. помимо всего прочего аналоговые выходы типа "И" (4...20 мА). Сделал подключение к АО1 согласно
    Рисунку 5.26 РЭ на ПР200. Номинал резисторов Rогр = 680 Ом, Rн = 0 (резистор отсутствует), Uп = 24 в. В проекте тупо подаю на аналоговый выход 1.0. Падение напряжения на резисторе - 5 В, т.е. ток в цепи I = 5/680 = 7 мА. А должно быть 20 мА. В чем может быть причина ?
    Добрый день, проверил у себя, на резисторе 700 Ом, падение 14В при 1.0 на выходе в логике. Если все проверено, остается юстировка выхода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15

    По умолчанию

    Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
    Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.10.2018 в 14:17.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Все цифры и схема проверены много раз.


    Да, на 4-20 нет, а вариант по напряжению не рассматриваете, тем более схема с резистором уже обкатана.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Напряжение поднять до 30 В не думали? Тогда заработает, Алексей Геннадьевич экспериментировал! И если в качестве нагрузки ТЭНы, то лучше дискретные ТТР в плане помех и стоимости, у Овена такие есть, даже трёхфазные(трёхполюсные), для регулирования ШИМ, в идеале, на мой взгляд, ЧИМ!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Ни каких хитростей - все работает
    И даже без Rогр
    Вы не общую схему подключения приводите, а ту которая у Вас по факту, с указанием марки прибора - приемника токового сигнала.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Мой первый пост прочтите. Там написано, что приемником токового сигнала является резистор номиналом 680 Ом.
    А оказалось
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП.
    как я и думал.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Напряжение поднять до 30 В не думали? Тогда заработает, Алексей Геннадьевич экспериментировал! И если в качестве нагрузки ТЭНы, то лучше дискретные ТТР в плане помех и стоимости, у Овена такие есть, даже трёхфазные(трёхполюсные), для регулирования ШИМ, в идеале, на мой взгляд, ЧИМ!
    Напряжение поднимали до 28 В, больше источник питания не позволяет. Но как я ранее писал напряжение на нагрузке получилось всего 170 В.

    В проекте заложены не ТЭН, а специальные лампы. Так что ТТР с дискретным управлением не подойдет. Лампы при таком способе управления долго не протянут.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •