Тема: Помогите соединить ПЛК110 и СМИ2

  1. #21

  2. #22

    По умолчанию

    Т.е. вместо Real output module поставьте Register output module

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Попробуйте отправлять в панель переменную типа Int по адресу 25
    Не помогло

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov
    Т.е. вместо Real output module поставьте Register output module

    Вот это уже помогло. Большое спасибо!!!

    Следом еще вопрос. Информация на экране выводится в режиме попеременно изменяющегося значения 3 и 0. Как решить данную проблему?
    Последний раз редактировалось WeSs; 18.10.2018 в 10:15.

  5. #25

    По умолчанию

    У вас в настройках панели "тип переменной" стоит значение 0 - это тип переменной Int. Если необходимо именно тип Float то надо поставить значение 2.

  6. #26

    По умолчанию

    Возможно это связанно с настройками индикатора, мигание например. Поиграйтесь с настройками.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. помогите новичку вывод информации на сми2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 09:05
  2. СМИ2 к ПЛК110-30
    от WeSs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 00:23
  3. ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 19:17
  5. ПЛК110 + СМИ2
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 10:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •