Тема: Как конфигурировать ПЛК110-60MS4 и СП 307

  1. #31

    По умолчанию

    удалите конфиг файл порта и загрузите проект кто слейвом он не используется, всё заработает в штатном режиме.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    удалите конфиг файл порта и загрузите проект кто слейвом он не используется, всё заработает в штатном режиме.
    Напишите, пожалуйста, команду удаления файла конфигурации порта.

  3. #33

    По умолчанию

    через winscp в каталоге mplc4 файл mplc.cfg

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    через winscp в каталоге mplc4 файл mplc.cfg
    Спасибо.

    Еще вопрос.
    Почему для перевода порта в режим Slave необходимо прописывать файл mplc.cfg И строку запуска runtime в самой MS4D?
    Почему нельзя сделать в одном месте?
    Удобней было бы, конечно, если бы надо было бы только строку запуска в MS4D прописывать.

  5. #35

    По умолчанию

    это наследие старых версий. по идее должна остаться только форма в среде и только. но этот момент точно смогут прокомментировать коллеги из ИНСАТ

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, как конфигурировать порты, чтобы RS-485(1) был Мастером и опрашивал модули МВ-110, а порт RS-485(2) в то же время был Слэйвом для панели СП307-Б?
    Если прописать в файл mplc.cfg команду /c3 /a1 /b115200 (и её же прописать в строку запуска MS4D) - то будет работать только 2й порт? А чтобы одновременно и 1й порт тоже работал, надо в файл (и в строку запуска MS4D) две команды прописывать?

  7. #37

    По умолчанию

    Если кого-то из потомков заинтересует этот вопрос:
    Теперь уже не нужно подключаться к контроллеру по SSH (Putty или др.) и прописывать команду в файл mplc.cfg. Эту команду (/c3 /a1 /b115200 для включения режима Слэйв на 2м порту RS-485) нужно прописать только в MasterScada 4D! При этом 1й порт RS-485 останется работать в режиме Мастера (например, у меня опрашивает модули ввода-вывода МВ110)

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. ПЛК-63 конфигурировать выходы
    от specialist kipia в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •