удалите конфиг файл порта и загрузите проект кто слейвом он не используется, всё заработает в штатном режиме.
удалите конфиг файл порта и загрузите проект кто слейвом он не используется, всё заработает в штатном режиме.
через winscp в каталоге mplc4 файл mplc.cfg
это наследие старых версий. по идее должна остаться только форма в среде и только. но этот момент точно смогут прокомментировать коллеги из ИНСАТ
Добрый день! Подскажите, как конфигурировать порты, чтобы RS-485(1) был Мастером и опрашивал модули МВ-110, а порт RS-485(2) в то же время был Слэйвом для панели СП307-Б?
Если прописать в файл mplc.cfg команду /c3 /a1 /b115200 (и её же прописать в строку запуска MS4D) - то будет работать только 2й порт? А чтобы одновременно и 1й порт тоже работал, надо в файл (и в строку запуска MS4D) две команды прописывать?
Если кого-то из потомков заинтересует этот вопрос:
Теперь уже не нужно подключаться к контроллеру по SSH (Putty или др.) и прописывать команду в файл mplc.cfg. Эту команду (/c3 /a1 /b115200 для включения режима Слэйв на 2м порту RS-485) нужно прописать только в MasterScada 4D! При этом 1й порт RS-485 останется работать в режиме Мастера (например, у меня опрашивает модули ввода-вывода МВ110)