    Добрый день.

    Сделал простенькие проекты для ИП320 и ПР200 (5 сетевых переменных, 2 - Float, 3 - Word). Связь по RS-485. Переменные в панели размещены на четырех экранах. При запуске на первом экране панели выводится верное значение переменной, передаваемой из ПР и сообщение Потеря связи. Экраны не листаются. Адреса проверил, все верно.

    Разместил все переменные на одном экране панели. Значения всех переменных выводятся верно, но опять выскакивает сообщение Потеря связи.

    Если совсем упростить проекты и выводить на экран 1 переменную типа Word, то все OK, связь не рвется.

    Скорость обмена - 19200 бод. В чем причина такого поведения, может скорость поменять или еще что-то ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.10.2018 в 15:35.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Сделал простенькие проекты для ИП320 и ПР200 (5 сетевых переменных, 2 - Float, 3 - Word). Связь по RS-485. Переменные в панели размещены на четырех экранах. При запуске на первом экране панели выводится верное значение переменной, передаваемой из ПР и сообщение Потеря связи. Экраны не листаются. Адреса проверил, все верно.

    Разместил все переменные на одном экране панели. Значения всех переменных выводятся верно, но опять выскакивает сообщение Потеря связи.

    Если совсем упростить проекты и выводить на экран 1 переменную типа Word, то все OK, связь не рвется.

    Скорость обмена - 19200 бод. В чем причина такого поведения, может скорость поменять или еще что-то ?
    Здравствуйте!

    Проект на панельку можете приложить?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Проект на панельку можете приложить?
    Здесь все.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Здесь все.
    В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
    1.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
    1.png
    Еще хуже стало. Теперь значения переменных на панели выводятся неверно (все по нулям). Потеря связи осталась.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.10.2018 в 16:27.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    В проекте на ПР в Настройках прибора попробуйте поставить галочку Старшим регистром вперед, а галочку Старшим байтом вперед уберите.
    1.png
    У вас нет возможности проверить проекты на своем железе ? Может у меня приборы не в порядке ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Еще хуже стало. Теперь значения переменных на панели выводятся неверно (все по нулям). Потеря связи осталась.
    Тогда верните галочки на свои места.

    В проекте на панель откройте Сервис --> Список тревог и удалите в этом окне все тревоги. Вы считываете несуществующие регистры с ПР. Сообщение о потери связи больше не будет появляться.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте убрать "дырку" в адресах ПРки
    Присвойте любое имя для 515 регистра

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Тогда верните галочки на свои места.

    В проекте на панель откройте Сервис --> Список тревог и удалите в этом окне все тревоги. Вы считываете несуществующие регистры с ПР. Сообщение о потери связи больше не будет появляться.
    Один раз удалось пролистать экраны и оборвалась связь

    Удаётся пролистать по кругу, как только приходит к первому экрану сразу виснет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Один раз удалось пролистать экраны и оборвалась связь

    Удаётся пролистать по кругу, как только приходит к первому экрану сразу виснет.
    В проекте на панель на четвертом экране регистр обращается к ПР с адресом 1, Вам необходимо выставить 16.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 13:18
  2. ИП320. Медленный обмен.
    от vendor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 13:29
  3. настроить обмен данными Modbus термостат и ПР200
    от Diminator в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 19:40
  4. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58
  5. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •