Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Раньше было обслуживание 20-ти емкостей, сейчас -50 емкостей.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Соответственно время опроса возросло..

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Нет, просто я проверял все указанные в панели адреса, лишних нет. Эта проблема пришла вместе с увеличением объёма программ.
    Я все же предлагаю отредактировать один из экранов проекта, на котором появлялось окно о потери связи, в соответствии с рекомендацией из поста #7.
    Это займет у вас не больше минуты.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Соответственно время опроса возросло..
    Панель в общем опрашивает только те регистры, которые связаны с открытым в данный момент экраном.
    Так что скорость опроса в вашем случае не зависит от числа экранов и емкостей.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Сообщение о потере связи возникает на всех экранах, при этом температуры и уставки работают и отображаются корректно(их регистры стоят в самом начале списка), а вот биты, которые стоят в конце списка (они начинаются с 202 регистра)не работают. Точнее работают только биты регистра 202 с 0-го по 7, все биты стоящие после не работают.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Панель в общем опрашивает только те регистры, которые связаны с открытым в данный момент экраном.
    Так что скорость опроса в вашем случае не зависит от числа экранов и емкостей.
    Так и есть, у меня в каждом экране используются регистры больше 202-го.

  7. #17

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Кабель КС2

  9. #19
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Я проверил ваш проект с OPC-сервером (с тем же числом регистров, что и в вашем проекте) - все работает корректно, ошибок нет.
    Вероятно, проблема в использовании порта Debug в режиме Modbus RTU:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post255468

    Есть возможность проверить связь по RS-485?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Нижний RS232 порт свободен, могу через него попробовать. Там нужен кабель КС4?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 19:03
  3. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 12:04
  4. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 14:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •