Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р

    Здравствуйте, у меня ведомое устройство на базе PLC100.R-M и панель мастер СП310-Б/Р, они соединены через Debug RS232. Панель опрашивает 216 регистров, так вот, по факту я вижу что происходит опрос не всех регистров(примерно 204 регистра), часть просто игнорируются.На панели при этом возникает сообщение о потере связи с портом. Может стоит какое-то ограничение по количеству опрашиваемых регистров, либо по времени опроса. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Изначально этот тандем работал по похожей программе, только количество опрашиваемых регистров было на треть меньше, проблем тогда не было.
    Вложения Вложения

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Здравствуйте, смотрел, по этим урокам и делал. И руководства вдоль и поперек прочитал.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Помех в линии точно нет, всё находится в одном шкафу, т.е. сама линия связи не более метра.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, смотрел, по этим урокам и делал. И руководства вдоль и поперек прочитал.
    Я имел в виду не уроки.
    Раздел FAQ - спойлер 3. Настройки обмена - пункт 3.6.

    К сожалению, прямые ссылки на пункты не работают.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Да, конечно. Может это ПЛК ограничивает сообщение по времени. Я в настройках значение "по умолчанию" во вкладке "Параметры модуля" в пункте - Max Cycle Lenght стоит 1000ms, это значение я не менял..

  7. #7

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Я Вас понял, но у меня панель не опрашивает не прописанные регистры.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Я Вас понял, но у меня панель не опрашивает не прописанные регистры.
    Как вы это детектируете? Вы снимали лог обмена?
    В групповой запрос могли войти регистры 217, 218 и т. д. - которых фактически нет в ПЛК.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Нет, просто я проверял все указанные в панели адреса, лишних нет. Эта проблема пришла вместе с увеличением объёма программ.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 19:03
  3. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 12:04
  4. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 14:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •