    Всё понял, беру паузу на неделю, раньше не получится попасть на объект, потом отпишусь по результату. Спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Сообщение о потере связи возникает на всех экранах, при этом температуры и уставки работают и отображаются корректно(их регистры стоят в самом начале списка), а вот биты, которые стоят в конце списка (они начинаются с 202 регистра)не работают. Точнее работают только биты регистра 202 с 0-го по 7, все биты стоящие после не работают.
    В ПЛК исчерпали объем допустимой памяти в области ввода/вывода.
    Такой расклад не рассматриваете?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    В ПЛК исчерпали объем допустимой памяти в области ввода/вывода.
    Такой расклад не рассматриваете?
    Программа показывает использование данных порядка 6,5%, запас солидный.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Мне больше кажется что проблема в этом параметре..Untitled.jpg

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Мне больше кажется что проблема в этом параметре..Untitled.jpg
    так добавте модуль статистики и посмотрите сколько реальное время исполнения цикла, если бы сработал макс время цикла, плк ушел бы в перезагрузку, такое происходит, если нет значит этот параметр не причем
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Программа показывает использование данных порядка 6,5%, запас солидный.
    Данные тут ни причем.
    Я совсем про другую память говорю - область ввода/вывода. Это переменные в Мастере Модбас и Слейве Модбас, те которые %Q и %I
    Ведь
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я проверил ваш проект с OPC-сервером (с тем же числом регистров, что и в вашем проекте) - все работает корректно, ошибок нет.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 12.10.2018 в 14:36.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Данные тут ни причем.
    Я совсем про другую память говорю - область ввода/вывода. Это переменные в Мастере Модбас и Слейве Модбас, те которые %Q и %I
    Ведь
    Если бы памяти было недостаточно, то уже на стадии компиляции программа бы выдала ошибку, ведь так? ПЛК прекрасно опрашивает модули расширения и управляет ими, с этим проблем нет, при опросе панелью плк пропадают последние по порядку опроса регистры. Чем-то напоминает работу сторожевого таймера..но плк при этом не перезагружается.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так добавте модуль статистики и посмотрите сколько реальное время исполнения цикла, если бы сработал макс время цикла, плк ушел бы в перезагрузку, такое происходит, если нет значит этот параметр не причем
    Модуль статистики? А в какой библиотеке он находится, не видел такого.. Раньше работал с Дельтой, там конкретно в специальном регистре находятся такие данные.

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Если бы памяти было недостаточно, то уже на стадии компиляции программа бы выдала ошибку, ведь так? ПЛК прекрасно опрашивает модули расширения и управляет ими, с этим проблем нет, при опросе панелью плк пропадают последние по порядку опроса регистры. Чем-то напоминает работу сторожевого таймера..но плк при этом не перезагружается.
    зачем сочинять, какой сторожевой таймер, регистры читаться должны групповым запросом, либо все вместе не прочитаются, либо все придут.
    А так Вам уже объясняют, что слишком много данных в конфигураторе, хоть и буква М но больше своих возможностей не потянет, единственный вариант перейти на библиотеку
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 19:03
  3. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 12:04
  4. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 14:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •