Тема: Codesys 3.5 Modbus Master

  1. #1

    По умолчанию Codesys 3.5 Modbus Master

    Добрый день!

    Не получается создать более 10 каналов в устройстве, почему? Что делать, если надо опрашивать больше каналов на том же устройстве?Снимок.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от scmember Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Не получается создать более 10 каналов в устройстве, почему? Что делать, если надо опрашивать больше каналов на том же устройстве?Снимок.PNG
    Здравствуйте!

    Попробуйте проделать операцию Окно --> Закрыть все редакторы. После этого кнопка Добавить канал... в узле Modbus_TCP_Slave должна стать активной.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 12.10.2018 в 07:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Эта конкретная и прочие подобные процедуры перепробованы, безрезультатно. Это выглядит именно как системное поведение, имеет место на любом создаваемом слейв устройстве... можно добавить только 10 каналов. потом кнопка становится неактивной....

  4. #4

    По умолчанию

    эксперименты показали что проблема наблюдается только в конкретном устройстве Modbus Master. Если создать такое устройство рядом, то с его слейвами все ок.

    Вобщем на худой конец можно пересоздать устройство.... но хотелось бы исправить старое!
    Последний раз редактировалось scmember; 11.10.2018 в 17:27.

  5. #5

    По умолчанию

    Вобщем переделал устройство, CDS дал добавить сколько надо каналов, но....

    Снимок.PNG

    Что делать, если надо опрашивать больше каналов на том же устройстве?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта (в Codesys, Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив) на почту support@owen.ru. В какой версии Codesys программируете?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    подготовил тестовый проект, вот ссылка: https://www.dropbox.com/s/g3ludc7gog...2.project?dl=0

    codesys 3.5

  8. #8

    По умолчанию

    дополнительно продублировал на почту

  9. #9

    По умолчанию

    Уважаемая техподдержка, та же самая проблема и у меня.
    1. ПЛК 304, прошит на 3.949, таргет 3.5.3.40. Создаю Modbus COM (v3.4.0.0), в нем Modbus Master (v3.5.3.0), в него Modbus Slave (v3.5.3.0).
    Более 10 Modbus каналов создать не могу, кнопка "Добавить канал" недоступна после создания 10 канала.

    2. Далее, в конфигурации ModbusMaster неактивна (Disabled) галочка "авто перезапуск соединения". Почему?
    3. Slave устройства периодически отваливаются - я пытаюсь сброс в объекте сделать (Slave_1.xReset := true - иногда помогает иногда нет. Как правильно переинициализировать slave или делать надо переинициализацию ModbusMaster?(а его как?)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    Уважаемая техподдержка, та же самая проблема и у меня.
    1. ПЛК 304, прошит на 3.949, таргет 3.5.3.40. Создаю Modbus COM (v3.4.0.0), в нем Modbus Master (v3.5.3.0), в него Modbus Slave (v3.5.3.0).
    Более 10 Modbus каналов создать не могу, кнопка "Добавить канал" недоступна после создания 10 канала.

    2. Далее, в конфигурации ModbusMaster неактивна (Disabled) галочка "авто перезапуск соединения". Почему?
    3. Slave устройства периодически отваливаются - я пытаюсь сброс в объекте сделать (Slave_1.xReset := true - иногда помогает иногда нет. Как правильно переинициализировать slave или делать надо переинициализацию ModbusMaster?(а его как?)
    1. На версиях 3.5.3.х есть ограничения по добавлению каналов. Если нумерация регистров без разрывов, то можно создать групповой запрос в одном канале (параметр Длина в настройках канала).
    2. Потому что её поддержали только на версиях 3.5.5.0 и выше
    3. Обновите версию Modbus Master на 3.5.3.50.
    Реконнект можно делать, например, так:
    fbTon(IN:=Slave_1.xError, PT:=T#1S, Q=>Slave_1.xReset);
    где fbTon - TON; Slave_1 - имя Modbus_Slave устройства.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 29.04.2020 в 18:32.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •