Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
1. На версиях 3.5.3.х есть ограничения по добавлению каналов. Если нумерация регистров без разрывов, то можно создать групповой запрос в одном канале (параметр Длина в настройках канала).
2. Потому что её поддержали только на версиях 3.5.5.0 и выше
3. Обновите версию Modbus Master на 3.5.3.50.
Реконнект можно делать, например, так:
fbTon(IN:=Slave_1.xError, PT:=T#1S, Q=>Slave_1.xReset);
где fbTon - TON; Slave_1 - имя Modbus_Slave устройства.
1. прошивка ПЛК304 с таргетом 3.5.3.х не поддерживает Modbus Master 3.5.5.0 - CDS компилирует, но запросов с порта я вообще не вижу.
Связался с техподдержкой. они и подтвердили - прошивка не поддерживает.
2. Саппорт выслал "кастомную" прошивку - но она почему то у меня не прошилась - затык сразу на прошивке нового boot. Пришлось вернутся на версию, скачанной с сайта - причем она прошилась "влет" (usr_fw_setup_plc304v2_v3.949 таргет 3.5.3.40).