    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    1. На версиях 3.5.3.х есть ограничения по добавлению каналов. Если нумерация регистров без разрывов, то можно создать групповой запрос в одном канале (параметр Длина в настройках канала).
    2. Потому что её поддержали только на версиях 3.5.5.0 и выше
    3. Обновите версию Modbus Master на 3.5.3.50.
    Реконнект можно делать, например, так:
    fbTon(IN:=Slave_1.xError, PT:=T#1S, Q=>Slave_1.xReset);
    где fbTon - TON; Slave_1 - имя Modbus_Slave устройства.
    1. прошивка ПЛК304 с таргетом 3.5.3.х не поддерживает Modbus Master 3.5.5.0 - CDS компилирует, но запросов с порта я вообще не вижу.
    Связался с техподдержкой. они и подтвердили - прошивка не поддерживает.
    2. Саппорт выслал "кастомную" прошивку - но она почему то у меня не прошилась - затык сразу на прошивке нового boot. Пришлось вернутся на версию, скачанной с сайта - причем она прошилась "влет" (usr_fw_setup_plc304v2_v3.949 таргет 3.5.3.40).

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LexSL Посмотреть сообщение
    1. прошивка ПЛК304 с таргетом 3.5.3.х не поддерживает Modbus Master 3.5.5.0 - CDS компилирует, но запросов с порта я вообще не вижу.
    Связался с техподдержкой. они и подтвердили - прошивка не поддерживает.
    2. Саппорт выслал "кастомную" прошивку - но она почему то у меня не прошилась - затык сразу на прошивке нового boot. Пришлось вернутся на версию, скачанной с сайта - причем она прошилась "влет" (usr_fw_setup_plc304v2_v3.949 таргет 3.5.3.40).
    может пора уже на библиотеки переходить? Никогда не испытывал проблем с 304 как мастера модбас, а он у меня где то с начала десятых

    ЗЫ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post222705
    Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2020 в 13:21.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Может и библиотеки. Но использовать как тушку... Не самое лучшее решение.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •