Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -

    Здравствуйте.
    Прошу помочь в определении неисправности.

    Ниже схема как выполнено соединение регулятора ТРМ212 (УР) с приводом Belimo LM24A-SR (управление сигналом 2-10В) и термосопротивлением ОВЕН.

    Проблема в следующем: после включения автомата QF (220В) и регулировании выходного сигнала в Ручном режиме, привод не меняет положения, хотя напряжение между 4 и 5 клемой (ТРМ212) соответствует уставки Ручного режима (при разных вариантах). Но после размыкания цепи (кратковременно или продолжительно) в участках, указанных кнопкой SB1 или SB2, и последующим замыканием - привод сразу же начинает менять положение согласно выходному сигналу и работает нормально до последующего отключения автомата.
    Работает как после размыкания-замыкания SB1, так и SB2 (без разницы). Причем если размыкать провода на контактах привода 1 и 2, то проблема не исчезает.

    Если отключить автомат QF и заново включить, то привод не реагирует, пока не разомкнуть-замкнуть SB1 или SB2.

    Заранее, благодарю.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	oven-belimo.png 
Просмотров:	867 
Размер:	617.5 Кб 
ID:	39121

    Фото привода
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	belimo.jpg 
Просмотров:	657 
Размер:	100.5 Кб 
ID:	39122
    Последний раз редактировалось mafckz; 10.10.2018 в 23:36.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    А как при этом ведут себя индикаторы на панели. Особенно LBA, РУЧ и СТОП?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    День добрый. Благодарю за ответ.

    После включения автомата, Овен в режиме Работы (СТОП не светится), LBA, АН не светится.
    После входа в Ручной режим загорается РУЧ (СТОП, LBA, АН - не светится)

    После кратковроеменного или на пару секунд размыкания-замыкания SB1, LBA также не светится - ни в разомкнутом состоянии, ни после. РУЧ светится всегда как в него вошли (если не выйти приудительно).

    (Сегодня точно проверю про поведение LBA)

Похожие темы

  1. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 22:00
  2. ТРМ212 ТТ
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:36
  3. ТРМ212
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:52
  4. ТРМ212 + VB
    от Oleg_v в разделе Эксплуатация