Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Программирования ПЛК без перезагрузки

  1. #1

    По умолчанию Программирования ПЛК без перезагрузки

    Здравствуйте , подскажите пожалуйста , ПЛК110-24.30, как его перепрограммировать по ethernet если ПЛК управляет питанием роутера , при программирование ПЛК перегружается, соответственно разрывается связь и дальнейшая работа невозможна.

    В какой момент он перегружается? Я предполагал что после загрузки ПО в него, но после такой перегрузки он вообще не работает т.е. по всей видимости, он стер , перегрузился и на этот момент нет ни программы внутри ни доступа к нему.

    Как грамотно обойти эту ситуацию ? Можно как то загрузить программу в flash, а только потом его перегрузить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    найдите поиском что пользователи делают с такими файлами как default.prg и default.chk
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    найдите поиском что пользователи делают с такими файлами как default.prg и default.chk
    Спасибо

    я правильно понял что такие файлы создаются только на ПК при помощи кнопочки "Создание загрузочного проекта " в кодесис?
    а сама фактическая запись происходит при помощи кнопок "запись файла в ПЛК" и при записи ПЛК не перезапуститься?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    если КДС не в режиме онлайн. При записи через КДС или PLCIO перезагрузки в штатном режиме не происходит
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если КДС не в режиме онлайн.
    спасибо

    При записи через КДС или PLCIO перезагрузки в штатном режиме не происходит
    это если нажимать записать файла?

    почему перегружается если при коннекте, он спрашивает обновить ли ПО и при обновление перегружается?


    мне крайне важно обновить ПО безе перезагрузки (точнее чтобы нормально обновилось) ибо до устройства 1500км

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от digital1 Посмотреть сообщение
    почему перегружается если при коннекте, он спрашивает обновить ли ПО и при обновление перегружается?
    скрин пришлите со спрашивающим окном и что нажимаете, потому что у меня при изменениях нет ни слова про ПО и обновление, может о разных вещах говорим
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (7.3 Кб, Просмотров: 54)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    скрин пришлите со спрашивающим окном и что нажимаете, потому что у меня при изменениях нет ни слова про ПО и обновление, может о разных вещах говорим
    именно такое окно, если нажать да, то он заливает программу, иногда делает рестарт, причем где то в середине


    по логике, программирование должно быть атомарным, т.е. разрыв связи на любом этапе не должно превращать изделие в кирпич

  8. #8

    По умолчанию

    Попробовал

    сгенерировал файлы .prg и .chk при помощи кнопки "создания загрузочного проекта" \
    переименовал файл в default.prg
    потом подключился
    нажал записать файл default.prg в ПЛК
    файл записался

    включил выключил, программы нет

    ЧЯДНТ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от digital1 Посмотреть сообщение
    Попробовал

    сгенерировал файлы .prg и .chk при помощи кнопки "создания загрузочного проекта" \
    переименовал файл в default.prg
    потом подключился
    нажал записать файл default.prg в ПЛК
    файл записался

    включил выключил, программы нет

    ЧЯДНТ?
    Файлы закачивали оба?
    В файлах все буквы должны быть заглавные.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Файлы закачивали оба?
    В файлах все буквы должны быть заглавные.
    Закачал оба, все буквы большие DEFAULT.CHK DEFAULT.PRG


    Перегрузил, все, устройство превратилось в кирпич
    вот теперь поеду в командировку, прекрасно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  3. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 11:46
  4. СП270 отображение экрана после перезагрузки
    от dll в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 09:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •