Тема: пр200 звезда-треугольник

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду автомат защиты двигателя? Так он дорогой, такой никогда не купят!

    Вложение 39078
    А то что он называется автомат защиты двигателя, начальство не смущает? Типа потеря фазы, пониженное напряжение сети и движку глаза вылезут ибо отключить его некому.

  2. #32

    По умолчанию

    Ни от чего вами перечисленного обычные автоматы защиты двигателя не защищают. Только от токов перегрузки и короткого замыкания. Хотя существуют защитные устройства, обладающие этими свойствами.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Если речь о двигателе, то это выглядит так: при обрыве(потере) фазы ток на оставшихся 2 фазах резко увеличится и АЗД сработает на увеличение тока выше уставки, также и при понижении питающего напряжения, если момент нагрузки на валу двигателя - величина постоянная!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #34

    По умолчанию

    Это не есть какая-то особенность мотор-автоматов, точно так же поведёт себя и обычный автомат с тепловым расцепителем или тепловое реле. Отличие их в другом - в термокомпенсация теплового расцепителя, подстройке теплового расцепителя в пределах номинального тока, например, 1,6-2,5 А, повышенный пусковой ток.
    Хотя существуют автоматы с контролем неполнофазного включения специального исполнения, для сельской местности, для строек и т.п. Но использовать их в обычных электроустановках смысла мало, ибо обычно контроль фаз осуществлять проще и дешевле во вводно-распределительном щите здания, цеха или, например, котельной. А также в случаях, когда недопустим пуск двигателя в обратном направлении, что иногда возможно при обрыве фазы и пуске без нагрузки.

  5. #35

    По умолчанию

    всех приветствую!!!!

    съездил на объект, по совету OlegM выставил время переключения режимов на 0.05 сек, и все пошло поехало......раньше подобное собирал на простом реле времени, а здесь просто перемудрил, всем спасибо за обсуждение моей проблемы.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Треугольник
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 12:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •