Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Включение по одной температуре, а выключение по другой

  1. #1

    По умолчанию Включение по одной температуре, а выключение по другой

    Коллеги, добрый день!

    Первый день разбираюсь с контроллерами и не могу написать программку, которая, мне кажется, должна быть достаточно простой.
    Предположительно есть ПР200, к нему подключен датчик температуры, а также обогреватель к выходу.
    Надо измерять температуру и если температура стала ниже 10 градусов, то надо включать обогреватель, но пока температура не станет больше 20 градусов.
    Не понимаю как это можно описать в OWEN Logic.

    Если не трудно помогите пожалуйста.
    Спасибо большое!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tillsmirnoff Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!

    Первый день разбираюсь с контроллерами и не могу написать программку, которая, мне кажется, должна быть достаточно простой.
    Предположительно есть ПР200, к нему подключен датчик температуры, а также обогреватель к выходу.
    Надо измерять температуру и если температура стала ниже 10 градусов, то надо включать обогреватель, но пока температура не станет больше 20 градусов.
    Не понимаю как это можно описать в OWEN Logic.

    Если не трудно помогите пожалуйста.
    Спасибо большое!
    Добрый день, смотрите макросы в группе "Регуляторы" и "Управляющие и регулирующие модули".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Нашел похожую задачу:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29351

    Реализовал вот так:
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tillsmirnoff Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!

    Первый день разбираюсь с контроллерами и не могу написать программку, которая, мне кажется, должна быть достаточно простой.
    Предположительно есть ПР200, к нему подключен датчик температуры, а также обогреватель к выходу.
    Надо измерять температуру и если температура стала ниже 10 градусов, то надо включать обогреватель, но пока температура не станет больше 20 градусов.
    Не понимаю как это можно описать в OWEN Logic.

    Если не трудно помогите пожалуйста.
    Спасибо большое!
    Купите в магазине терморегулятор с гистерезисом. Или готовый с утюга со свалки вытяните. А то сильно модный у вас нагрева
    тель выйдет на ПР200.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за предложение, но я на пр200 остановлюсь, так как это только одна из задач, которая ляжет на этот контроллер.
    Еще раз спасибо!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tillsmirnoff Посмотреть сообщение
    Реализовал вот так:
    как из x>y сделать x<y?
    можно конечно поставить not, но ИМХО лучше просто поменять входы местами....
    начинающий профессионал

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    как из x>y сделать x<y?
    можно конечно поставить not, но ИМХО лучше просто поменять входы местами....
    Спасибо!
    Переделал
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.12.2018
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Я дико извиняюсь, но, что за модуль такой "SR"?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Триггер с приоритетом установки. Только переделка беспонтовая...

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:20
  4. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •