Доброго времени суток.

Проблема такого рода:

ПЛК FX3U (Mitsubishi) был соединен с ТРМ 138 по 485 интерфейсу для считывания температур с каналов. Заменили ТРМ 138 на более новую модель 138 (2017г). Появилась проблема.

Первый канал и получение данных работает исправно. Второй канал постоянно самопроизвольно изменяет параметр "Положение десятичной точки" с 1 на 3 и изменение параметра на самой ТРМ (PL-2 dp) не помогает. Соответственно из-за этого измеряемые данные прыгают (десятичная точка прыгает). Считывается регистр "Значение температуры Cnt". У следующих каналов самопроизвольного изменения нет, но изменение параметра PL-2 dp не помогает. Все описанные данные это то что считывает ПЛК, на самой ТРМ все данные показывает и изменяет (при изменении PL-2 dp). Со старой ТРМ все работает исправно.

П.с. Попробовал данную ТРМ на стенде с другим ПЛК - первый канал также исправен, а второй копирует параметры (положение десятичной точки) из первого канала (какой поставишь в первом - будет во втором). Остальные каналы также через PL-2 dp не изменяются.