Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств

    Добрый день!
    Решили тут импортозаместить Moxa MGate на ОВЕН МКОН 24.
    Сразу два МКОНа 24 не могут опросить больше двух устройств.
    На первом 3 контроллера вентиляции (slaveID 3,4,5), на втором два контроллера вентиляции и компрессор.(slaveID 10,11,12).
    Стоят оконечные резисторы на последнем устройстве и подтянут на МКОН, иначе вообще опроса нет.
    На первом МКОНе поочередно вещают slaveID 3 или 4, 5 всегда вещает, на втором всегда вещают 10 и 12, 11 не вещает вообще. Итого не больше двух устройств на МКОН.
    В чем может быть проблема?
    MOXA или китайский usb\rs485 опрашивают все три устройства без проблем.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Решили тут импортозаместить Moxa MGate на ОВЕН МКОН 24.
    Сразу два МКОНа 24 не могут опросить больше двух устройств.
    На первом 3 контроллера вентиляции (slaveID 3,4,5), на втором два контроллера вентиляции и компрессор.(slaveID 10,11,12).
    Стоят оконечные резисторы на последнем устройстве и подтянут на МКОН, иначе вообще опроса нет.
    На первом МКОНе поочередно вещают slaveID 3 или 4, 5 всегда вещает, на втором всегда вещают 10 и 12, 11 не вещает вообще. Итого не больше двух устройств на МКОН.
    В чем может быть проблема?
    MOXA или китайский usb\rs485 опрашивают все три устройства без проблем.
    Добрый день.
    У МКОН есть ограничение - не более 2 одновременных TCP-подключений.
    Кто у вас выступает в роли Modbus TCP Master?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У МКОН есть ограничение - не более 2 одновременных TCP-подключений.
    Кто у вас выступает в роли Modbus TCP Master?
    Опрашивает OPC-сервер KepserverEX 5

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    Опрашивает OPC-сервер KepserverEX 5
    Тогда вам нужно изучить документацию на него, чтобы понять, поддерживает ли он работу со шлюзами Modbus TCP/Modbus RTU через одно TCP-соединение.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда вам нужно изучить документацию на него, чтобы понять, поддерживает ли он работу со шлюзами Modbus TCP/Modbus RTU через одно TCP-соединение.
    хорошо, а как объясните то, что я беру к примеру CAS Modbus Scanner и опрашиваю поочередно каждый контроллер, т.е. получается занимаю только одно TCP соединение и при этом результат тот же, первое и последнее устройство опрашивается, а среднее нет?
    Или МКОН цепляет к произвольным двум slaveID адресам TCP-соединение и вещает в сеть? Что-то понять не могу.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    AlexanderUshakov вроде МКОН должен поддерживать до 32-х устройств без повторителей на линии RS485. Подключившись вместо МКОН вы опрашиваете все 3-и устройства ?

    МКОН вроде ничего не вещает, раз мастер со стороны TCP, а на RS485 висят слейвы. Слейвы так вообще ничего сами по себе не вещают

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    хорошо, а как объясните то, что я беру к примеру CAS Modbus Scanner и опрашиваю поочередно каждый контроллер, т.е. получается занимаю только одно TCP соединение и при этом результат тот же, первое и последнее устройство опрашивается, а среднее нет?
    Или МКОН цепляет к произвольным двум slaveID адресам TCP-соединение и вещает в сеть? Что-то понять не могу.
    Видимо, CAS Modbus Scanner тоже не поддерживает работу через одно TCP-соединение.
    У любого конвертера есть лимит одновременных подключений по TCP.
    У МКОН их 2. У MGate MB3180 - 16.
    Kepserver и CAS Modbus Scanner, видимо, устанавливают отдельное подключение на каждый "узел" слэйва в своей конфигурации (хотя IP-адреса в узлах одни и те же, и отличаются только Unit ID) - поэтому лимит исчерпывается.
    В корректной реализации - устанавливается одно TCP-соединение с конвертером и через него отправляются запросы к разным RTU-слэйвам с разными Unit ID.

    Было бы больше слэйвов - вы бы и на MGate столкнулись с такими же проблемами, как здесь:
    https://moxa.ru/forum/index.php?/top...-mgate-mb3180/

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Очень стала интересна схема подключения

    Если мастер ОДИН и выполняет запросы по Modbus TCP, то сколько один мастер сети должен занять сокетов для опроса 30 устройств слейв подключенных к RS485 МКОН ?

    аааа, прикольно, оказывается и так было можно создать сеть, что запросы будут идти параллельно.... тут действительно только создавать одну сессию в рамках которой выполнять опрос последовательно подключенных слейвов... век живи....
    Последний раз редактировалось melky; 19.07.2023 в 12:47.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Очень стала интересна схема подключения

    Если мастер ОДИН и выполняет запросы по Modbus TCP, то сколько один мастер сети должен занять сокетов для опроса 30 устройств слейв подключенных к RS485 МКОН ?
    Мастер, поддерживающий корректную работу с конвертерами TCP/RTU, займет один сокет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Евгений Кислов ага, я уже понял в чем прикол....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •