Добрый день, с модулем МК210-301 произошла следующая ситуация, подскажите, пожалуйста, в чем дело:
Собран шкаф с 5 модулями Мх210, из них один МК210-301. Модули сконфигурированы, шкаф проверен и отгружен на объект. На объекте, на третий день ПНР контроллер (СПК207) перестает видеть данный модуль, только этот. Модуль не пингуется, сброс на заводские настройки тоже не помогает, при этом все индикаторы на модуле работают исправно, только моргает красная лампочка. Все модули с прошивкой 0.13.4, данный модуль перепрошивается через USB до 0.15.1. Результата перепрошивка не приносит, при сбросе на заводские настройки ожидается, что IP должен стать 192.168.1.99, но этого не происходит. При подключении к модулю через USB удается выяснить, что у модуля IP адрес стал 10.2.11.143, и изменить его нет возможности, пробовали всеми описанными в РЭ методами. В качестве решения - все модули и контроллер перенастраиваются на данную подсеть, после включения связь появляется со всеми модулями, но именно с этим модулем периодически начинает теряться связь, хотя раньше этого не было. Скорее всего что-то не так с самим модулем, что можно сделать в данной ситуации?