Здравствуйте!

Конфигурация системы - ТРМ212 подключен к СПК107 по modus.
ТРМ212 работает в автоматическом режиме и настроен.
НА СПК107 дублируется информация с ТРМ212 плюс доп. сервис свой.


Оператор время от времени меняет уставку на ТРМ212 (штатная операция в допустимых пределах).


Ситуация - после смены уставки оператором данные на экране ТРМ212 отличаются от данных получаемых через MODBUS. То есть по сети возвращается старая уставка до тех пор пока он не будет оператором записана в память ТРМ212.

Вопрос - 1. Значит ли это, что пока оператор не записал уставку в память, ТРМ212 игнорирует значение новой уставки которая отображается на экране (сомнительно конечно).
2. Где бы взять новую уставку чтобы не было расхождения СПК107 и ТРМ212.

Я проверил все доступные варианты - пока не нашел.


И второй вопрос.

В развитии системы планирую ввести коррекцию уставки ТРМ212 от СПК107 рассчитывая его по своеобразному алгоритму.
При этом каждая коррекция уставки приводит к записи его в энергонезависимую память. Коррекция будет формироваться примерно раз в 5 минут.
Ресурс энергонезависимой памяти будет исчерпан довольно быстро. Как бы эту проблему обойти.