Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Пропала WEB визуализация

  1. #1

    Exclamation Пропала WEB визуализация

    История такая, был куплен СПК207+ модули Мх. Худо бедно создал программу управления, и регулирования ЦТП. Визуализация была реализована всего на 3-х экранах.
    Всё работало, в том числе WEB визуализация по местной сетке. В процессе ПНР (пусконаладочных работ) вносились незначительные изменения в программу, но переменные, и визуализация не трогалась. Раз 15...20 было внесено изменений с загрузкой, и проверкой в СПК. И в один прекрасный момент веб браузеры перестали коннектиться с СПК, пишут, что не могут отобразить страницу, а в СПК, и КДС визуализация работае.т
    Что только не делал, сброс, холодный сброс, сброс к заводским, выключал/включал СПК, не лечится...
    Подскажите, что произошло, и как вылечить. Очень срочно нужно, наступил отопительный сезон, и такая шляпа...
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОООСА Посмотреть сообщение
    История такая, был куплен СПК207+ модули Мх. Худо бедно создал программу управления, и регулирования ЦТП. Визуализация была реализована всего на 3-х экранах.
    Всё работало, в том числе WEB визуализация по местной сетке. В процессе ПНР (пусконаладочных работ) вносились незначительные изменения в программу, но переменные, и визуализация не трогалась. Раз 15...20 было внесено изменений с загрузкой, и проверкой в СПК. И в один прекрасный момент веб браузеры перестали коннектиться с СПК, пишут, что не могут отобразить страницу, а в СПК, и КДС визуализация работае.т
    Что только не делал, сброс, холодный сброс, сброс к заводским, выключал/включал СПК, не лечится...
    Подскажите, что произошло, и как вылечить. Очень срочно нужно, наступил отопительный сезон, и такая шляпа...
    Здравствуйте!

    1) В проекте на СПК207 добавлен компонент WEB-визуализация в узле Менеджер визуализации?
    2) По какой адресной строке подключаетесь к вебке?

  3. #3

    По умолчанию

    Вот я затупил в запарке с пуском тепла... совсем забыл про канал :8080
    Наверно из-за того что его не вбивал, и ВЕБ не открывался?
    надо ведь так в адресную строку вбивать - http://xx.xx.xx.xxx:8080/webvisu.htm
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОООСА Посмотреть сообщение
    Вот я затупил в запарке с пуском тепла... совсем забыл про канал :8080
    Наверно из-за того что его не вбивал, и ВЕБ не открывался?
    надо ведь так в адресную строку вбивать - http://xx.xx.xx.xxx:8080/webvisu.htm
    Скорее всего из-за этого. Адресная строка, как Вы верно написали, выглядит следующим образом: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/webvisu.htm, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP контроллера.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Скорее всего из-за этого. Адресная строка, как Вы верно написали, выглядит следующим образом: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/webvisu.htm, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP контроллера.
    Так оно и есть, не вбивал порт :8080.
    Спасибо что откликнулись, тему можно закрыть... всё работает.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)

Похожие темы

  1. ПЛК 323 пропала связь и работа
    от Кай в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 10:55
  2. Пропала связь с ПЛК
    от VVPri в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 07:03
  3. пропала палитра masterscada.
    от arthurio в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:09
  4. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 08:36
  5. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •