Добрый день.
Имеется МДВВ-Р, прошивка 1.08.
1. После включения прибора через несколько секунд загорается индикация "авария" не зависимо от того идет обмен по 485 или нет.
2. Согласно руководства по эксплуатации (стр. 44, приложение Д) можно проверить выходные реле в конфигураторе МДВВ. При проверке реле не срабатывают, светодиоды не загораются. Входы устройства работают, счетчики входов работают.
3. До момента индикации сигнала "авария" (несколько секунд после включения прибора) при замыкании входов прибора почему-то происходит срабатывание реле на выходах (замыкая 1 вход срабатывает 1 реле на выходе)
4. Не получается подключить прибор по протоколу ModBus с контроллером ПЛК100 (по протоколу ОВЕН - подключается, но удается получать информацию только с входов прибора). Возможен вообще нормальный обмен данными по протоколу modbus.
5. По протоколу ОВЕН вообще возможно управлять выходами типа реле? - смущает фраза "посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна" - руководство стр. 22, п. 5.1.1.
6. МДВВ, приобретенные в ноябре - декабре 2008 г. (сейчас идет закупка) с прошивкой 1.0.8 или 1.0.9?

Просьба прояснить все пункты.